标题: 关于对IEC61347-1 20章节 No load output voltage 的理解
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]法规描述如下,[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]20 No-load output voltage- Z& S# `- `, F4 g- F, r' e
When the ballast is connected at rated supply voltage and rated frequency with no-load on the3 y- g1 j! U2 p/ J  S
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]output, the output voltage shall not differ from the rated value of the no-load output voltage by( J5 P9 V: }7 r, F: \) d1 H/ d. q
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]more than 10 %.
8 ?+ {" G; }% c. b) |5 f' p7 q2 G
" y. f- m/ E# O/ k" n8 [" l我的理解是无负载条件的输出电压和规定值超10%的情况应该是不存在的,肯定是经过测量完了规定个MAX 值;认证是否一定要规定无负载的输出电压值?假设是恒流输出控制装置,电源铭板上的Max output voltage 值是否就设定为这个NO load output voltage ? 请大家讲下对这个定义的理解。谢谢$ _$ G+ H& [/ c. |. J) ^

作者: Nezof    时间: 2014-6-12 11:46
IEC61347-1的2012版本已经把这章改了,你再看看最新版的
作者: bob_dai    时间: 2014-6-14 08:12
是的,标准有更新,其实原来的要求对于LED驱动是不适用的
作者: buffallo    时间: 2014-6-14 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弹指飞烟    时间: 2014-6-14 09:33
最新标准上已经更改了这条要求,这条要求不适用于电子式的lamp controlgear
作者: berry0512    时间: 2014-6-18 08:53
我落后了,感谢各位提醒,谢谢
作者: 安全第一啊    时间: 2014-6-18 09:16
The requirements of this clause are only applicable for magnetic lamp controlgear with9 a4 A: j) o2 L
integrated transformer, operating with supply frequencies.6 f* `# Y5 g7 y! M
If a magnetic lamp controlgear is connected at rated supply voltage and rated frequency with% K1 _5 L  a" K8 V1 n5 ^+ R
no-load on the output, the output voltage shall not differ from the rated value of the no-load
8 |5 s! O" ?& |5 g. D& h5 Uoutput voltage declared by the manufacturer by more than 10 %.