标题: UL1598提到的canopy是指什么? [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2013-11-7 14:46
标题: UL1598提到的canopy是指什么?
UL1598提到的canopy是指什么?
作者: robin_he    时间: 2013-11-7 14:57
cover outlet box的那个盖子
作者: gmr24185    时间: 2013-11-7 16:23
就是吸顶灯的金属底盘,对应的灯罩我们经常会叫diffuser.
作者: Ivy.chen    时间: 2013-11-7 22:30
上述还是不清楚,最好直接上图片看一下
作者: 信思哲    时间: 2020-3-16 15:12
11.4.7 A luminaire with a canopy that covers 1160 cm2 (180 in2) or more of the mounting surface shall be provided with a back enclosure. The back enclosure shall comply with the enclosure requirements of Clause 5.3.1. An open hole in the back enclosure shall:
7 @' ?( b; R6 I7 ?8 T  u8 F
" z" z3 S0 u8 ~! |* G0 u这一章节至今还是没完全理解
作者: 东方    时间: 2020-3-19 10:41
对于5#的疑问,我们工厂的做法是:) k" u2 z3 f& w% K  a
1,对于圆形的吸顶盘,壁盘等(也就是Canopy)的面积大于1160cm2,直径380mm时,单独做一个金属小圆盘用来把Outlet Box给封住,这个小圆盘做2个螺丝孔让灯具的安装螺钉穿过后与接线盒扭在一起,当然还有一个出线的。5 r1 @3 w7 H* n4 d
2,方形的吸顶盘,壁盘(也就是Canopy)同样是计算面积和对角线,同样做一个小圆盘。. u* s" d$ O1 E

- Z. B! z  @7 {4 Z. }在ExL and xL看来,这个小圆盘就是Standard中提到的 back enclosure。8 b& c, r, E+ r* u5 v7 T* j# g( a9 A
$ S7 i# P: y! |* l8 F, P# n5 G

作者: 237155238    时间: 2020-3-19 14:33
就是与天花板连接的底盒
作者: 信思哲    时间: 2020-3-20 09:54
本帖最后由 信思哲 于 2020-3-20 10:01 编辑 ) e2 _$ r9 D# `& x- x
: L5 i1 U( F0 e. Y& U' R8 A
谢谢5#的解答,我可以理解为吸顶盘,壁盘基本上都是属于Canopy的话,那么如图的包含在吸盘里的LED Driver的材质基本上没什么要求了对吗?也就是满足HB即可了,但是我想UL对阻燃要求是很高的,其实1160这个面积还是很大的,除去outlet box的面积有很大一部分面积是直接面临火源即LED Driver的,这一点一直想不通
作者: 信思哲    时间: 2020-3-20 09:54
本帖最后由 信思哲 于 2020-3-20 10:03 编辑 $ [/ l  t" a& J) Q$ ]  {

2 q# U! M( U. o! s' b. YCanopy如果是塑料的呢?那后面都是裸露的直接对于天花板呢?
作者: weihan091653    时间: 2021-7-29 13:55
学习了学习了
作者: passagere    时间: 2021-8-31 09:49
本帖最后由 passagere 于 2021-8-31 09:51 编辑 % m& J) O1 a2 I" g
信思哲 发表于 2020-3-20 09:54+ @4 C6 J6 Y* R) ^3 L  Q" o
谢谢5#的解答,我可以理解为吸顶盘,壁盘基本上都是属于Canopy的话,那么如图的包含在吸盘里的LED Driver的 ...
! c4 t9 F/ @3 T( b$ I
以下是NFPA 70 2017中的一段话:
/ i  Z( X# u) y" }410.23 Covering of Combustible Material at Outlet Boxes.
2 Y/ ]" A- Q3 B' [% ZAny combustible wall or ceiling finish exposed between the' ~* [9 s& p: P1 D) k( M
edge of a luminaire canopy or pan and an outlet box having a
4 i, u+ q3 k$ e2 A- |/ U: Y7 Usurface area of 1160 mm2 (180 in.2) or more shall be covered& S, }. F7 _; n
with noncombustible material.
( O& k( E! E5 K- {. l# E0 _  C- R3 ]4 W3 Z$ Z  U8 S4 k

! u1 _# \) E  W有鉴于此,出现盒与灯具之间之间是能够保持防火屏障。4 X. b: {3 q3 t9 I