安规网

标题: 怎样降低变频器过电压等级 [打印本页]

作者: hahahcool    时间: 2012-8-9 19:01
标题: 怎样降低变频器过电压等级
一款变频器,输入为过电压等级为3,中压690V输入,母线电压在1200V左右,在确定安规距离的时候,有一点疑惑。母线之间的电压按照1140V等级,电气间隙是按照690V等级还是1140V等级呢?还有,经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,即母线的电气间隙按照过电压等级2来计算?那母线后面的逆变和输出能否也按过电压等级2?由此引发思考,怎样才能够算降低了一个过电压等级呢?一般工业供电都是过电压等级3,在不使用隔离变压器的情况下,怎样做才能认为是可以降低过电压等级,从而减小电气间隙的要求..大家一起讨论哈,貌似标准对于这个的解释不够清楚
4 \6 Y% J: k* ~: I, q5 R
作者: 山炮    时间: 2012-8-9 21:35
这个不知道对你有没有用。
# B& W% O/ Q1 f3 \; T1 W! wGB 18802.1(IEC61643) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 22:33
经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,
! Z. w% V3 ~, j- B% `2 O
我觉得,不能认为有滤波电容就可以降低过压等级,因为它没起到隔离的作用。
作者: 11狼    时间: 2012-8-14 18:50
我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母线前端还有整流滤波,应该是可以按2判定。
作者: hahahcool    时间: 2012-8-15 08:49
11狼 发表于 2012-8-14 18:50
! O$ [; e  E9 t我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母 ...
; Q% z6 m/ o1 ?5 p5 _" K8 P
那按照你这种说法,假如断路器熔断器在输入之前,那整个机器不都是按照过电压等级2了?压敏起到降低过电压的作用没有?还有,逆变部分在母线之后,那输出也按过电压等级2?2 M! x$ p% V: c9 c
事实上我们整机都是按照过电压等级3的额,什么样的装置,电路或者器件能确保可降低过电压等级?
作者: 山炮    时间: 2012-8-15 10:16
装有符合GB 18802.1(IEC61643) 的装置,其后电路就可降低过电压等级。只是,该标准是1000V以下的。
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-16 09:01
标准不熟悉?先看下61800-5-1:2007中的Annexe B(重点在B11)以及4.3.6.2.2以及4.3.6.2.3
) U8 u$ b" w1 d' b2 M/ K对地的过电压等级能等同于母线之间的过电压等级?5 E' r0 f$ B/ l' l( m' y  u4 X
母线之间有电容存在,你认为母线之间的过电压等级还是3吗?! _, v0 F6 q+ Q$ Y; A1 O4 ~9 ^  V
压敏电阻的作用再仔细了解。拆过SPD模块没有?
作者: hancun    时间: 2012-8-16 10:50
本帖最后由 hancun 于 2012-8-16 11:03 编辑 1 o5 }: L1 e, V/ z' i

6 w, x0 n% f  v7 t: U* u在CSA标准中不认可用压敏降低过电压等级,加不加都一样。
' l- E+ L0 g3 S6 {' ]结构距离受限制的话,可以用Barrier material满足安全要求,barrier material在61800-5-1和508C都有提到。& W! O0 F) {4 `+ t6 o0 q$ b

作者: faige2006    时间: 2012-8-17 08:55
用的標準里, 有沒有提到.
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 16:02
建议看IEC 62109{ed 1.0}  Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。
作者: 海之未央    时间: 2012-8-22 11:03
直接加SPD即可降1-2级,,,,,比如说默认3级,,,,加适当的SPD可以降为2级或者1级。
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-23 13:39
本帖最后由 yushijun5460 于 2012-8-23 13:41 编辑 ! Q% g# a* _. l5 Q" |% g
yushijun5460 发表于 2012-8-21 16:02 . _! O9 a7 J& e. k+ H/ i* B
建议看IEC 62109{ed 1.0}  Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。

! i! g0 f1 u! d" m# G0 A+ O1 Y* j1 ^1 {
压敏电阻算的啊。
作者: 海之未央    时间: 2012-8-24 11:33
貌似降低过压等级是按照采用的SPD的性能来算的,,,某些SPD能直接将3降到1
作者: houfengp83    时间: 2012-8-29 19:30
压敏不算,SPD才算的,母线电容可以算降低过电压等级,头一回听说
作者: s330121237    时间: 2018-9-4 16:28
据我了解,母线之间或者相线之间认为是功能绝缘,确实是可以降过电压等级算其距离的,可以参考61800 ANNEX B FIGURE B.11
作者: 狗二蛋    时间: 2019-8-19 18:03
借路,求一份62109-2的标准,能分享吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2