安规网
标题:
变频器与不同电网的连接Y电容连接方式
[打印本页]
作者:
11狼
时间:
2012-8-7 15:40
标题:
变频器与不同电网的连接Y电容连接方式
今天看了一款西门子的变频器,其警示标签有如下标示:
$ {$ h+ N' ?4 \4 ?# E% w
意思是说当变频器接到IT系统时,应该断开Y电容,否则会有危险,为什么呢?
( i4 m- Q2 `7 ~
是否是只要与PE连接的Y电容都要断开(包括滤波板和开关电源的Y电容)?
7 [% ~% {( i. p8 K6 Y
[attach]74981[/attach]
4 H4 h( s) [+ H* D0 B
作者:
ok_hmh
时间:
2012-8-8 10:28
哪一款变频器啊?
作者:
hancun
时间:
2012-8-8 17:16
IT系统中,所有相和地都是隔离的或一个点串联高阻抗接地。国内变频器一般都按TN,TT系统设计的,机器壳体和地都相通并直接接地的,在IT系统中这就会导致相与地直接形成回路,会对设备对造成严重损坏。整流前的Y肯定是要断开的,直流Y应该不需要。
作者:
flowme
时间:
2013-11-21 12:55
61800-5-1有IT-NET这个测试, 的确接上IT相对地短路后母线电压升高。但是母线电压升高,相地短路是不是跟缺相的情况一样?文波升高?谢谢
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2