安规网

标题: 接地连续性测试的电流值如何确定? [打印本页]

作者: yeanling    时间: 2012-8-4 06:57
标题: 接地连续性测试的电流值如何确定?
本帖最后由 yeanling 于 2012-8-4 07:56 编辑
% P' N$ ?: O8 n! d1 N4 L
6 M/ x( g3 [, p8 _, I7 |: Y) K请教大家:逆变器接地连续性测试的电流值是如何确定的?看规格书写了32A,0.1Ohm,不知道标准哪里明确写了。
作者: ok_hmh    时间: 2012-8-4 08:59
标准里面好像是断路器开关额定电流的两倍。但是这个好像很难达到。
作者: 猛龙不过江    时间: 2012-8-10 22:44
外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间
作者: yeanling    时间: 2012-8-10 22:56
猛龙不过江 发表于 2012-8-10 22:44
8 G4 V! ^/ S9 w0 y% X) a2 W# [外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间
  {6 W3 M: {  Y, e
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?
作者: 戏尘    时间: 2012-8-11 12:00
猛龙不过江  说的是 RCMU
作者: ruifeng    时间: 2012-8-18 16:43
yeanling 发表于 2012-8-10 22:56 % h& |" `, j$ I/ T
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?
4 D5 X$ f+ y2 i+ G8 D" w$ l
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
作者: yushijun5460    时间: 2012-8-21 15:54
     a) 如果被测设备的保护电流额定值小于或等于16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%但不低于32A,施加试验电流的时间为120s。根据电压降计算出的保护连接导体的电阻不得超过0.1Ω。! f! l) y  f+ Q4 ~1 p2 a; E
     b) 如果被测电路的保护电流额定值超过16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%,施加试验电流的时间如下表所示,跨在保护连接导体上的电压降不得超过2.5V。" i6 a' K8 F9 O7 Z

作者: yeanling    时间: 2013-2-16 14:56
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测试仪,顶多调到40A了 请教大家都是怎么做这个测试的?
作者: 11狼    时间: 2013-2-25 15:34
yeanling 发表于 2013-2-16 14:56
1 q, `9 N3 p3 }, ^/ q# q大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测 ...

5 M0 D+ s& m: i! W" R7 {( j5 G其实多大电流测试值相差不大,可以就在40A下测试,测试值供参考问题应该不大!
作者: 极品老工    时间: 2013-2-26 11:05
弄个6V 50A的变压器,通过一个自耦变压器调电流,钳表一只,电压表一块。
作者: feiniaoo    时间: 2013-5-3 22:55
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:' h' L7 G3 P2 d4 w6 j3 v9 I
1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;2 @( a  z1 g; L
美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test9 u5 m  P# P, {9 b6 H2 h" H
测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;
作者: Fixedman    时间: 2022-2-12 05:15
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
* f7 Q* i7 J& J& i( m8 l8 c欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
; N" Y, a) o- V1 i1. 如果过 ...

( c1 R2 q% `8 x2 ^" c* i( }请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
作者: muzi011    时间: 2022-3-1 11:53
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43" N* A9 R+ G$ D4 L
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......

1 H' o  ~. c! k) t0 z接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2