发表于 2015-7-14 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
之前看过某大神发的一个各部分绝缘定义的图,甚是膜拜$ u3 c7 y8 O) u$ s0 n; d5 V% f
其中关于L/N之间的定义是说fuse之前是BI,fuse之后是F,可是查遍950标准没找到这一说法或佐证,
" y/ k1 \: |, ]61558也粗略看了下,似乎只有绕组间才定义为F...1 O" c, w% q0 s) X7 U) m
看过几本CB报告中的2.10.3,2.10.4章节,L/N之间都是按F来判的,不管是fuse前还是fuse后,包括fuse两级间的trace
1 X5 b% X: w) G" Z那么这个fuse前L/N之间需BI的说法是怎么来的呢,有什么依据呢?请大神们不吝赐教哦! W$ Z- X7 T' r8 V# m- ~: P" [

# }8 b- G/ }7 r6 Z1 m9 I5 `4 g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-7-15 08:30 | 显示全部楼层
这个要看你讲的是什么标准,有些标准里面都没有functional 的定义,怎么判断有功能绝缘呢
" y8 h: ~$ w$ E' c: n/ T

点评

那按照图上的说明,保险丝前L/N基本绝缘参考的是哪本标准?  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 08:52 | 显示全部楼层
在60950的   图2H 的最上方, 一次电路与  类似电路或带电零部件 是功能绝缘, 可以 理解为 LN, 保险丝引脚使用此款,是功能绝缘的距离,  此图也给出了  各类其他部件之间需要达到的绝缘要求

点评

那所以说依据950来判的话这个图上关于fuse前L/N需要BI的说明是错误的喽?  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-15 09:03 | 显示全部楼层
tone2012 发表于 2015-7-15 08:30
/ Y( n7 ^2 Q- S4 U) q  f这个要看你讲的是什么标准,有些标准里面都没有functional 的定义,怎么判断有功能绝缘呢
9 K7 |! Q, }3 P6 {5 i! `
那按照图上的说明,保险丝前L/N基本绝缘参考的是哪本标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-15 09:03 | 显示全部楼层
kaiden 发表于 2015-7-15 08:52 8 F" D, ^8 e% @; I  \
在60950的   图2H 的最上方, 一次电路与  类似电路或带电零部件 是功能绝缘, 可以 理解为 LN, 保险丝引脚 ...

9 e* U& c& g* O% F* s8 ~0 }# E* p7 q那所以说依据950来判的话这个图上关于fuse前L/N需要BI的说明是错误的喽?

点评

是 95里面当功能绝缘  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 09:17 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-15 09:03
+ z$ J  L, A, i那所以说依据950来判的话这个图上关于fuse前L/N需要BI的说明是错误的喽?

5 [4 B( E3 A1 Y  o* Q! U* F是 95里面当功能绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-15 09:29 | 显示全部楼层
kaiden 发表于 2015-7-15 09:17
  _: w- V' e% `, [1 v是 95里面当功能绝缘
3 o4 Z% Q2 g3 P& x6 f1 e  m$ P
其实这一点是考虑到即使短路L/N用户配电箱中还有过流保护装置的因素,! M) m/ L7 v) t0 \  C
可是一些农村大部分用的是保险丝,甚至有些无知的用户认为保险丝老烧,
0 w" U) z9 s& v/ S- n, H直接拿铁丝铜丝代替保险丝,假如这种情况下短路,后果可想而知,我觉得L/N之间最好保存基本的绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 10:03 | 显示全部楼层
根据IEC60335-1的标准,L/N线之间的定义就是功能性绝缘,无论是保险丝前还是后.% d5 h4 S; }$ e' J2 c/ Y# G/ ?2 {
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 14:11 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-15 10:03
: g' ^: V7 ?( Y  F5 T根据IEC60335-1的标准,L/N线之间的定义就是功能性绝缘,无论是保险丝前还是后.
! e0 H8 I& `: u* H8 L
电压230V,电气间隙是1.5mm,如果不满足这个距离,只要通过19章的短路测试,可以对距离不做要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-15 16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报