[IEC灯具] 求教,IP等级中防尘和防水测试的顺序有要求么?正确方法是什么样的呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-3 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IP等级中防尘和防水测试的顺序有要求么?正确方法是什么样的呢?或者都可以的话,是防尘测完测防水更严格?还是防水做完做防尘更严格?
沙发
发表于 2015-2-3 15:07 | 只看该作者
样品多的话你放水和防尘用不同的样品做了7 v2 P( O2 b' i4 O
不然你可以先做防水再做防尘,一面你粉尘清理不干净影响防水测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-4 09:40 | 只看该作者
我觉得也是先是先做防水再做防水,模拟自然中最恶劣的环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-2-4 10:23 | 只看该作者
没有什么特别要求先做哪个吧?' Y$ d* |- D1 {/ |. v  u9 |, X' W
两个都不是破坏性测试,不会相互影响结果。
  }. X, a# c3 U. g1 W" Q; u不过防尘如果做到6以上,要抽真空,多数会在外壳上打孔

点评

此条理论来自哪里? 灯具标准没有这个说法。  详情 回复 发表于 2015-2-4 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-4 11:20 | 只看该作者
mutou217 发表于 2015-2-4 10:23
- g0 u  ^1 k* j# W) O6 f3 D! y没有什么特别要求先做哪个吧?
7 j/ u7 ^% K' i) g两个都不是破坏性测试,不会相互影响结果。
# N) x* k& o( A+ `- O! `4 `# G( }不过防尘如果做到6以上,要抽真 ...

( s7 M/ y, J1 M- B* }# I此条理论来自哪里? 灯具标准没有这个说法。

点评

GB7000里没要求负压,但在GB4208-2008里有要求 灯具标准中的要求是,将灯点亮,直到温升稳定,这样灯具内和灯具外会形成一定的负压  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-4 13:05 | 只看该作者
标准中的确没有说,根据个人经验了。默认是按章节的先后顺序了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-4 14:06 | 只看该作者
LZ,试问你样品数量如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-4 14:16 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-2-4 11:20
2 o; M' z  R; Y7 Z/ V; k) s$ |此条理论来自哪里? 灯具标准没有这个说法。

4 `! B" V* X7 u9 |8 U! \GB7000里没要求负压,但在GB4208-2008里有要求# R9 O0 g4 ^  N8 O4 _
灯具标准中的要求是,将灯点亮,直到温升稳定,这样灯具内和灯具外会形成一定的负压

评分

参与人数 1安规金币 +100 收起 理由
jsspace + 100 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:25 | 只看该作者
af204 发表于 2015-2-4 14:16 ) H3 |$ g( O- ^% z2 T7 H# e* D& \9 v
GB7000里没要求负压,但在GB4208-2008里有要求. l4 z; u6 W* {+ ?
灯具标准中的要求是,将灯点亮,直到温升稳定,这样灯具内和灯 ...

, W6 R/ N: a1 E0 Q我的样品是灯具呢,样品只有一个。你们灯具的IP测试方法和其他的没有分开么?灯具是用60598-1中第九章的,其他的应该用60529中的方法吧,不一样呢

点评

按60598-1第9章做  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:26 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-2-4 11:20
/ @- y1 k; H! s$ }3 X$ G此条理论来自哪里? 灯具标准没有这个说法。

5 e* v! c+ ]- R9 U- ?$ }, n; \我的样品是灯具呢,样品只有一个。你们灯具的IP测试方法和其他的没有分开么?灯具是用60598-1中第九章的,其他的应该用60529中的方法吧,不一样呢