[信息产品] 放电测试的理论推导

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-12 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
看到有诸多高手谈论X电容放电测试问题,但是有一个问题却始终没有阵阵涉及,即为什么当X电容的容量不超过0.1uF时,可以考虑不作放电测试。请问下该0.1uF是怎么推导出来的?其依据是什么?为什么不是0.2uF,0.05uF?. D" ~4 M6 S. L' q. r
请高手解答
沙发
发表于 2011-1-12 17:34 | 只看该作者
可以计算的,找一下电容的充电公式进行计算
板凳
发表于 2011-1-12 18:34 | 只看该作者
这0.1uF不过是只王八屁股——龟腚。要是0.12uF的电容,放了一半电,结果电压超标而不合格,这时和0.1uF比,谁余下的电能多?!
地板
发表于 2011-1-18 22:59 | 只看该作者
个人理解是跟电荷的能量危险有关,比如60950-1 Clause 2.4有类似要求:6 H6 c9 R  f- d9 D
For parts not exceeding 450 V peak or d.c., the circuit capacitance shall not exceed 0,1 μF.
$ f8 O7 I1 f  m; r7 YFor parts whose voltage, U, exceeds 0,45 kV peak or d.c., but does not exceed 15 kV peak or( F. ^! E: g/ h: W! n. N) ?
d.c., the circuit capacitance shall not exceed 45/U nF, where U is expressed in kilovolts.
# P: I/ Y$ [5 ?# F! _NOTE 2 The limit of 45/U corresponds to an available stored charge of 45 μC.: R: ^$ Y0 p& h  ]2 i
For parts whose voltage, U, exceeds 15 kV peak or d.c., the circuit capacitance shall not
* I  z; R: z6 W; d; {2 i! d5 n' I1 _exceed 700/U2 nF, where U is expressed in kilovolts.5 x2 r& p$ Z% N3 ]# D
NOTE 3 The limit of 700/U2 corresponds to an available energy of 350 mJ.
. Q" a* g4 J' z8 l. H" `+ j6 f0 S
60065 Clause 9.1.1有类似要求:
& Q4 ^2 {" {0 B, J0 Fand moreover. o" k2 X# B8 F  B
c) the charge exceeds 45 μC for stored charges at voltages between 60 V d.c. and 15 kV d.c.,/ K$ A2 X) g5 Z7 q# ]2 p. a, x" A
or" N& \: ]$ \. |  ?' f0 Q. d0 [
d) the energy of discharge exceeds 350 mJ for stored charges at voltages exceeding 15 kV d.c.
5#
发表于 2011-1-20 00:03 | 只看该作者
楼主的问题是:0.1 μF、45 μC、350 mJ怎么推导出来的?其依据是什么?为什么不是0.2uF,0.05uF?
/ ]7 M9 H  x+ \( ^: X6 z9 B0 u# m
我认为这些参数来自于人体能承受的电流与时间之间的关系确定的。应该是一些人体或动物试验时得出的结果。
6#
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:03 | 只看该作者
多谢3楼的指点。我通过你的指点,整理了如下资料,与大家讨论4 X* O& E+ }' j8 v/ l! r
IEC60950-1 Clause 2.4,对于450V电压,当电容容量为0.1μF时,, u! O2 {2 o8 O# z  Y4 k$ J
按照电工学的计算公式的算法:
3 w7 p: Z1 a" f$ b6 ?电容上储存的电量为Q=CU=45 μC.电容上储存的能量为W=QU=45×450×0.000001=0.020J=20mJ.
" t% ?$ G& K( F: u; }按照IEC60950-1 Clause 2.1.1.5的计算公式的算法, E=0.5CU*U*0.000001=0.5*0.1*450*450=10mJ.; d% S% c5 T3 ?5 Z/ z# R
按照IEC60950-1 Clause1.2.8.10,当电压大于2V,且能量大于20J时,才被列为危险能量。* t2 G9 U9 ^- V# @) v+ d& c
从结果来看的话,0.1μF的电容所储存的电量根本达不到危险能量等级。
" r3 V( m+ a$ c7 x
: W/ L) `0 ?2 k1 F0 @2 D期待高手进一步发料。
7#
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:23 | 只看该作者
还有,这个20J是怎么得出来的?另外 450V的电压分隔点又是如何得来的?
8#
发表于 2011-4-8 22:33 | 只看该作者
引用第6楼wyq794于2011-01-20 16:23发表的  :/ E2 B- ?1 d. h- I8 P1 ]! Y
还有,这个20J是怎么得出来的?另外 450V的电压分隔点又是如何得来的?
20J和240VA一样应该是从一些基础性标准里面引用的,具体应该是做一些人体或者动物实验认为这样的能量对人体有危险。
) T; |( Y! s/ ?: F; |你算算450V*0.1uF=45uC, 跟标准的限值要求一致