这种线材,是单绝缘还是双啊?看起来绝挺厚的。H05V-K,编织双绞线。做为外部线用。3 P0 t8 `6 }8 a+ b/ g) @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-4-16 10:28 | 只看该作者
从你照片上看是单层
, _7 t  j1 W3 f2 j8 Z6 U双层的话,可以在VDE证书里查到的

点评

那就不能当外部线用了  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:42

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:42 | 只看该作者
Nezof 发表于 2015-4-16 10:28
. S  L2 `1 @# T7 Z  w, O1 a+ R从你照片上看是单层
+ f( ^& Y$ Z6 a1 N$ x双层的话,可以在VDE证书里查到的
. _& K& ?8 x' S: g
那就不能当外部线用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-16 10:48 | 只看该作者
电源线必须double 吧

点评

那是肯定的,所以我确认是不是双绝缘  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:57 | 只看该作者
麦子-tmac 发表于 2015-4-16 10:48
: W+ B  R" U: |. a电源线必须double 吧

/ t$ z/ a, h) B/ @/ H1 Y& a! y那是肯定的,所以我确认是不是双绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-16 11:06 | 只看该作者
这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!

点评

外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:20

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-16 11:12 | 只看该作者
看图是单绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:20 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2015-4-16 11:06
1 T! ^6 O5 L" I这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!
& P, e7 P2 g  Q) e: @
外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?

点评

还有H05VV-F, H05VVH2-F这两个,都是PVC线!!  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
9#
发表于 2015-4-16 12:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-16 13:05 | 只看该作者
楚人美 发表于 2015-4-16 12:20 ; j3 o4 ~5 a: q, c
外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?
$ ]! g6 B/ ]0 K$ w# B  w2 x8 r
还有H05VV-F, H05VVH2-F这两个,都是PVC线!!