楼主
发表于 2009-10-22 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我要确定一个路灯的证书,上面的写的标准是EN 60598-2-3:1994+A1:1997+A2:2001% l4 @8 a1 H. {) `# p4 m% c! v
EN 60598-1: 2000+A11: 2002+A12: 2002
# B, w! O5 j( T& M5 e- @有知道的指点下
$ t5 S8 Y( T2 f: d+ Z8 c+ G- e7 }我在2006/95/EC上找到的信息:6 v2 `; i& M' H; Q1 x/ @. A. D
Reference and title of the standard(and reference document):: T( Y" \7 T- J  ]
EN 60598-1:2004
" X, e* r4 y: y- [) VLuminaires — Part 1: General requirements and tests(IEC 60598-1:2003 (modified))
; `( J' V* r9 A5 kAmendment A1:2006 to EN 60598-1:2004(IEC 60598-1:2003/A1:2006)
& f, j& z" ~2 L/ _' R. n2 O6 _# e+ \9 A5 a8 x. n# o3 f
Reference of the superseded standard:
, n5 M/ X( B1 A& l; s& hEN 60598-1:2000+ A11:2000+ A12:2002. }8 X# a0 E, H  v; L  G
Note 2.1
7 o' O! m% c9 ]* ]
& r- K" K# i" B, c5 Y/ cDate of cessation of presumption of conformity of the superseded standard Note 1:
! x6 K. W3 \/ e# V. tDate expired(1.7.2007): O1 B3 z6 g7 F8 j
1.1.2010
7 |1 e$ z* I- R- X+ f4 o
9 d  B+ j' |2 W% l4 e  bReference and title of the standard(and reference document):' d# e) D. c# S
EN 60598-2-3:19942 T+ W/ J, i( ?! M
Luminaires — Part 2-3: Particular requirements — Luminaires for road and street lighting
3 ]8 D) M2 E: Q(IEC 60598-2-3:1993)
' h1 W% ?3 p2 k5 A4 W0 SAmendment A1:1997 to EN 60598-2-3:1994(IEC 60598-2-3:1993/A1:1997)4 x) T5 \) h( R+ x: i; R
Amendment A2:2001 to EN 60598-2-3:1994(IEC 60598-2-3:1993/A2:2000)* i0 x8 [9 t0 d$ u( q* Y8 n
5 w/ q  [. f7 x! r* f
Reference of the superseded standard:+ f0 Z. C7 _" A% O& g. y7 L2 E. T
None
% M9 H( b( T  o# a# M9 DNote 3
# h4 t; T0 V" D+ j; J$ M# N5 zNote 34 j2 M  @' h8 @- `& R
        $ d. ]2 |( i0 O/ I& j1 y$ i4 V
Date of cessation of presumption of conformity of the superseded standard Note 1:
! S' ?* J6 S% P' x$ X
  f. [. J6 E9 d6 m+ @Date expired(1.1.2003)
1 x( |7 c# X9 S! rDate expired(1.12.2007)            
& [# z" J& e+ @, S7 ~6 A; D/ m+ M           
沙发
发表于 2009-10-23 21:13 | 只看该作者
看CE证书上的 EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2010年元月1日正式生效
" q& n3 `7 T: q; u+ l& ZEN 60598-1:2004 版本到2009年11月1号就失效了!
板凳
发表于 2009-10-24 09:06 | 只看该作者
EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2009年11月1日强制执行。+ F- ]3 j9 t4 n; }3 H0 Y

4 C% k: B+ d4 x6 y/ [旧标准2004:A12006在2010年1月1号起强制失效。/ z( y- c% d' ^
0 r+ |; j8 Q& H( F: F: l/ m9 x7 o, B
具体可以在cenelec网站查询到。
地板
发表于 2009-10-24 09:11 | 只看该作者
引用第1楼彭中委于2009-10-23 21:13发表的  :/ W: F* H  y3 H" `
看CE证书上的 EN 60598-1:2008+A11:2009 为最新版本,2010年元月1日正式生效# C+ g4 r4 G5 S
EN 60598-1:2004 版本到2009年11月1号就失效了!

! {2 m+ z, K* a2 w1 ?8 M这时间恐怕不对吧,如果09年11月1号旧标准失效,而新标准要2010年才实施,那中间一个月岂不成了没有强制执行的标准的真空期
5#
发表于 2009-10-29 17:03 | 只看该作者
登录http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm,输入标准(For example:60598-2-3),在跳出页面中选择你要查询的标准的上一行(紧跟的新标准),点击它,在跳出的页面看DOW的时间(也就是你要查询的标准的作废时间).
6#
发表于 2009-10-30 18:46 | 只看该作者
樓上的朋友說的很正確
7#
发表于 2009-11-2 17:26 | 只看该作者
same as above.
8#
发表于 2009-11-19 16:17 | 只看该作者
楼上的朋友解述得很有道理,受益了。
9#
发表于 2009-11-19 16:31 | 只看该作者
查一下协调标准就可以,欧盟官方网站上有呀!根据List of references of harmonised standards查找对应指令的协调标准,就可以很清楚的知道标准是否作废,还是被替代还是更新等等。
  ?/ A8 q+ G# f" ?! t; b参考网页http://ec.europa.eu/enterprise/p ... rences/index_en.htm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-28 04:12 , Processed in 0.067618 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表