引用第7楼wongyatwah于2007-10-13 17:32发表的 :+ c: j! q! ?( P0 S6 w* O
请教一下kinglxj , 采购部有铅酸蓄电池新供应商, 要进行什么基本测试去 qualify? 8 v) o3 M; L. ` X% {; f) W
就我的经验是分两步;$ B8 Q1 S* k3 x0 x8 _& i
* Q7 F8 C; W g4 O5 B) u# Y
1.单体测试
: H* ^6 [: h5 V+ O E/ }( c1.1、电气测试! K8 [ Y5 s0 U: f
电气测试前需要电池充电,一般是72hour,如果考虑大电流或者高压充电,时间要短些;+ h/ S( _0 m6 e( L3 D; v& ^
1.1.1 长时间放电测试,
$ v: U" f( o: L: A- r) X一般是考虑10hour rate,有的也有7hour rate和20hour rate,这个采取恒流放电,根据供应商提供的参数进行,有截止电压10.8V(1.8V/cell) |3 y, m2 `/ a# a+ n
1.1.2恒功率放电1 S6 D. O+ ^5 V, ^
多次循环测试,验证电池恒功率放电特性;根据放电趋势线和开路电压、内阻来判定;
) |7 u2 a1 z) x2 @3 j3 f1.2.3不同功率放电
6 T! I5 F$ e9 Q3 J% V) ?8 M多次在不同循环测试,验证电池不同功率放电特性;根据放电时间和开路电压、内阻来判定;6 L! h* F# P# {( K4 J5 m/ `2 g
, |7 P8 C6 g) h: {
1.2机械测试/ b9 \! w, g7 N4 C
2 整机测试
- s. A* N! r4 e% h8 k O将电池放置在使用设备中进行;这个需要考虑在不同负载情况下验证!
: k& ?# G( A: i& X1 z1 q5 I, ?6 ]7 b% k$ j
当然,根据电池使用场合的不同,也许侧重不一样,可以依据标准进行; |
|