|
引用第2楼SZWELL于2009-01-08 08:35发表的 :
1 X" o* C0 @" ?" z, J2 `7 v C$ s我也从事开关电源,有没有详细的测试方法
) G8 P* s0 [& p& K0 F X1.6.2 Input Test
( g' o* g( f- {2 f7 e& t ?1 f
7 l+ C- T. a+ h+ V8 [; n8 x1.0 目的
9 B z' l, L4 W- }6 R" `1 u1.1 通過測試確定設備在帶有正常負載的條件下的輸入電流檢驗其是否合格。 i1 O' L9 O8 Q; C2 Y$ M* y
1.2 此作業流程乃為程智公司對於輸入測試之內容加以歸類說明,以期達成作業順暢進而提升服務品質及效率。
) d' \ z. g2 j' J' p! a
" H6 o3 L# `: K" A4 D7 s2.0 適用範圍
m2 X" Y: |) L% g3 A) I 所有申請IEC/EN/UL 60950的產品9 P1 W b+ @ `& w! t) m2 M. I' u/ |
3.0 使用儀器
a X# e3 Z/ ^, w2 G! \) n8 J; M( _ 電源供應器(Ac Power Source)( p5 r$ d5 H, p8 Y
數字功率計(Digital Power Meter)4 Q: F6 B( W. D" ^+ V5 i' a
電子負載(Electric Loading); ]( c4 l9 r( i6 O
$ t5 `; @% g& D# S( s% {5 @4.0 測試條件設定
; ]* S; J- K4 E# X3 J$ O4.1 I/P: 額定電壓的低壓-10%,額定低壓,額定高壓,額定高壓的+6%(如果額定電壓為230V,則取電壓上限的高電壓+10%)。
! I; b0 I0 D4 |$ a: q7 l4.2 The most unfavorable condition in Normal Condition
. z. _8 m5 U0 H5.0 測試位置(測試點):輸入端
" N9 u( W* m0 F8 g6 g
# x0 d+ p1 z) r; w `6.0測試方法連接圖示
3 \; U; `+ M& ]2 T$ s/ d" P4 N7.0 測試方法説明
0 M, j: N; Q" N9 T7.1 將待測物(EUT)的輸出端連接到數位功率計,再將數位功率計的輸出端連接到待測物的輸入端。
8 V5 i& s4 W% {3 y7.2 如果EUT有輸出端(如電源),則將其輸出端依極性連接到電子負載。
% o) T% B' Q2 ^+ K7.3 若待測物有電壓輸入選擇開關, 則在通電前先確定選擇開關的擋位元是否正確,在確定後就可以通電了。
, C. C9 [3 h1 y7 n6 h8 V7.4 EUT的狀態應設置為標籤或者說明書裏標明的額定狀態中最惡劣情況。
/ a, c& P4 O6 k! @# P k7.5依次輸入額定輸入電壓的低壓-10%,額定低壓,額定高壓,額定高壓的+6%,(如果額定電壓為230V,則要求取電壓上限的高電壓+10%),並記錄每次輸入不同電壓的穩定電流值(A)及功率值(W)。
+ H* v1 Q4 k. d; h1 @* @7.6如有多種額定輸入頻率或範圍,則需要在每種額定頻率下或範圍的端值都要測試,(所有額定輸入電壓狀態都要測試,並分別記錄)。( G+ n C3 V' M3 p6 U
! V, e9 ?) U" O" t3 d3 B
8.0測試注意事項! @- R+ m9 ~$ D/ Z
8.1電流的取值取相對較高的數值。6 M# U3 ?9 a9 V5 g. d; Y, z0 V
8.2 測試儀器經過預熱。
$ t) i9 g d9 d9 e" x9.0判定標準& H5 j5 r& e' s$ q) l3 i, y$ D
9.1 量測出的電流值不得大於Label上標示的電流值的110%。(例Label標示的為1A,則測得的電流值小於1.1A則測試通過,大於1.1A則測試失敗)。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|