[照明技术] 有谁知道英国的LED筒射灯的防火等级和标准吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-3 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,LED筒射灯去英国是不是有要求过防火等级,其具体的标准会是哪些?有知道的大神请指教~" q0 l8 u" _& H/ A  l" F
推荐
发表于 2021-6-4 09:59 | 只看该作者
Millet 发表于 2021-6-3 17:19# n  I3 r! |7 |' g5 W% I
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?
  G9 ^! r. X! r% J2 J* ^' ?2 O# ~
没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-6-3 16:36 | 只看该作者
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:19 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-3 16:36
! P- b2 R: F; p- R" f( |5 b/ UBS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
, d) k! q! G7 m4 m
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

点评

没有等级,等级就是能耐火多长时间,如30 min, 60 min, 90 min  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:59
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 BS EN 1365-2耐火测试评  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-6-4 09:57 | 只看该作者
Millet 发表于 2021-6-3 17:19
* o' A, E% V# S9 A谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?
$ s9 b! u; B; |, t  a" S4 O
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 1 `& L+ O7 t9 p- W

. f; i; d, h  I3 r3 H2 D# wBS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:
* B4 k8 r$ z# P
* _  l4 P3 ~4 v' z-耐火极限6 |! d( h) c% g, k1 w
% n  x0 p! D1 a- }9 N; c  R# t: `/ R
-隔热性和完整性对应承载能力8 y+ ^/ a$ P# v0 X% K

1 y. _" u  Y% |  }: |$ M5 E-隔热性
0 S- `' L) l: p. E( E% t" B! ^# t7 O' J# z# J% C
-完整性4 M. u. O( I$ O- U" C/ w7 X+ V! ^
$ J) [/ _5 R# \
失去完整性:
* T7 ~/ E, c. k当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
$ z! A  }, c) v8 o2 u  L/ T
8 {" `1 L1 s- j4 c6 E/ Z失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。3 N- X* t5 E& I( |
+ u! A% a& x2 E! {
失去承重性:7 B* e: D% g) U4 B! k) g; O
在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。7 \+ o, o+ `$ z6 a  L; @
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:01 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-4 09:59
4 H/ C! m7 X8 y, M9 S7 `没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
9 L+ T+ _6 {- y: U0 l* A  Y' [" h% T
非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

点评

没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-6-4 14:46 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2021-6-4 14:48 编辑
4 ]1 V; V" \; @0 L! ^6 a4 a4 J
Millet 发表于 2021-6-4 14:01$ z  n3 m) ]/ x; t
非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

8 u* ?, D% [2 ]8 Y6 M" B) z( q; r没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:00 | 只看该作者
stey 发表于 2021-6-4 14:460 h6 w/ e2 _, }3 U& k
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。

- f" t* i6 S$ a- H7 u* Y太感谢您嘞~
回复 支持 反对