[电源产品] 测漏电流和测限电流有差别不?它们测的值可以看作一样吗

[复制链接]
发表于 2015-7-10 10:08 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
shouma25 发表于 2015-7-10 09:39
- M$ n: p5 _) Y3 U我五年前就不纠结这个了.....关不关E看图啊,图好几个呢,
1 h6 S& }1 p- q1 C. E! ~目的不一样啊,接地断E测E的电流啊。没地,去 ...

! Q4 h) T; e" P  m5 Z2 u' s我说的是如果I类设备中有未接地电路或非导电零部件,测量的时候为什么要把开关e关闭呢,不关闭又会怎样,对结果有影响么?如果是因为如果e断开原本流入保护地的漏电流也会跑到非接地电路上的话,那么测接地端子就相当于保护导体电流( C ) = 接地电路漏电流(A)+非接地电路漏电流( B ),测非接地部件就相当于B?

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
贺小梅 + 3 我就喜欢看这个,那谁赶紧的

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-10 10:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 11:35 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-10 10:52
' Z3 \8 y- J# O# O0 `6 j9 C( F你那个公式不对的。如果用漏电流表才可以测不接地电路。那么就是不接地电路的的电流,不是之和。现实中很 ...

& `- N) h! `' _0 _/ b6 J虽然不知道你在鬼扯什么,但我还是突然懂了,测接地端子其实就是保护接地导体电流啦,相当于接地故障下的对地接触电流,而不接地的部位,因为无法与地形成回路,所以属于表面接触电流,而此时保护接地导体断不断开对测试结果应该不会有影响,而电路中的阻抗相对人体阻抗或Y电容基本可忽略不计,因此相对与设备内的电路,漏电流可看作恒流源
" h+ L) ]- o3 z, Q- }$ j漏电流表也可以测接地电路,地pin断开,表针随笔连接一个接地导体即可% q; x  g2 {; [* |7 C5 @$ r9 q% K
由于对你的回答不甚满意,所以就不加分了哈