[UL认证] 美国开关电源可否标识插孔极性标识

[复制链接]
发表于 2011-4-15 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
还是开关电源的问题,销美国的开关电源标签上是否要强制标识:插孔极性标识:条款在哪?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:08 | 显示全部楼层
还有,仅室内使用的“小房子标识”是否也是强制要标识的,标准中哪个条款有规定?$ p; N% i, ~# n; M& o
哪位大侠能指点一下,先谢谢了!
发表于 2011-4-15 09:27 | 显示全部楼层
极性符号是强制的 参考标准UL60950-1 clause 1.7.1  或者 UL1310  clause 49.1.6 .- e+ ^5 x& A# P2 ^
/ Z2 x. p( `6 E+ M" m
室内使用的小符号不是强制的,我在标准里没有找到。
 楼主| 发表于 2011-4-15 13:47 | 显示全部楼层
引用第2楼353846835于2011-04-15 09:27发表的  :7 l- x4 k5 k9 \  B
极性符号是强制的 参考标准UL60950-1 clause 1.7.1  或者 UL1310  clause 49.1.6 .- W: f; F8 Z3 ~" T6 @6 c( X
! |2 r0 R+ C2 X, O4 n9 s# p
室内使用的小符号不是强制的,我在标准里没有找到。

; w" d1 o2 G- Z. h4 @! zUL1031是哪个版本,我使用的第5版(2009)没有该条款耶!7 U* |. Z& p$ N' H5 V$ E
在UL60950-1中插孔极性标识是通过以下来规定的吗?
- c% t8 P" r2 y! l! t( e) ]" B----Symbo for nature of supply , for d.c. only
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:05 | 显示全部楼层
开关电源上如果要求警语:
* [; U* r' @: Z2 _) L9 LINDOOR USE ONLY
* x: B* U5 m7 M是否可改为“小房子”的标识
发表于 2011-4-15 14:13 | 显示全部楼层
引用第3楼aha0827于2011-04-15 13:47发表的  :
% F( C6 S  X' f/ B, \. Y1 E. T0 F
3 P8 M5 O4 e$ J
UL1031是哪个版本,我使用的第5版(2009)没有该条款耶!
  C, S/ r$ o2 p: b在UL60950-1中插孔极性标识是通过以下来规定的吗?; |5 S2 k  v2 K7 z* z
----Symbo for nature of supply , for d.c. only
" L4 B( g  @6 P9 E
  R- H3 G; @0 |# g; C) q
UL60950-1 中是通过Symbo for nature of supply , for d.c. only规定的,而且还可以参考TableNAA.1(informative)1.7.1
+ B7 s; q1 s& y1 o, A0 }
/ T/ @8 x# p# n/ S& \3 N& m1.the following information may be provided: c)rated output frequency or frequency range or              symbol for d.c
6 Q3 l* S' z: ^
( |4 o* B2 Y* o: f*************************************************************************************************
' d: d# c' U4 b9 b4 PUL1310 我刚才看到是2001年的,第五版在clause 51.6
/ C1 Q3 w; e7 C& ^
) k( r! S( w6 t" r& P6 Y$ i) wThe polarity of a direct-current output shall be plainly marked, unless the unit is provided with a$ y4 m2 t7 ~, b+ S1 W+ T
polarized termination.
发表于 2011-4-15 14:15 | 显示全部楼层
引用第4楼aha0827于2011-04-15 14:05发表的  :
6 t1 \2 g1 b6 ?( ^/ G! i+ ~8 [开关电源上如果要求警语:
  Q" E) f9 V: O" p1 CINDOOR USE ONLY) \8 h  ^$ L- `; J) @8 T3 k
是否可改为“小房子”的标识
8 J7 D  f7 |% b% J$ R* N
个人认为是可以的。
 楼主| 发表于 2011-4-15 17:00 | 显示全部楼层
感谢353846835!
发表于 2012-1-18 17:23 | 显示全部楼层
欧洲标准里面哪个标准讲到这个极性符号的要求了呢?是符号本身的要求?
发表于 2012-2-9 14:13 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规