[绿色节能] 请教美规的灯具接地要求!

[复制链接]
发表于 2009-3-30 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教刚做起美规灯具认证!请问美规灯具的接地保护比起欧规和iec标准有什么区别?
1 r) G( \! E3 ?: p如有区别欧规和iec标准接地的其他国家接地标准要求请高手顺便一起指点谢谢!
发表于 2009-3-30 12:24 | 显示全部楼层
大同小异,美规可以采用裸铜线作为地线,接地线不能小于供电导线的线径并且至少No.18AWG,
( D, K/ p9 U9 x) Y& ZBonding线要按以下方式固定:
9 T' C" L- b# K/ }2 @机械螺丝和螺母% s  q) H+ A0 @5 I* l1 j
螺丝锁到金属面上并锁进至少两圈螺纹; L* R7 y# h  Q; H& R- ~
铆钉
发表于 2009-3-30 12:58 | 显示全部楼层
接地螺丝需要点绿色头的啦!电阻是0.1欧姆!
发表于 2009-3-30 13:29 | 显示全部楼层
电阻应该是不大于0.1欧姆
发表于 2009-3-30 16:31 | 显示全部楼层
引用第2楼wwnw_007于2009-03-30 12:58发表的  :8 Y7 C) V, v& O- Q9 M
接地螺丝需要点绿色头的啦!电阻是0.1欧姆!
接地处有地线标志的可以不用喷绿
发表于 2009-3-31 19:47 | 显示全部楼层
所有不带电金属有可能变成导电的话,都要接地。
发表于 2009-3-31 21:00 | 显示全部楼层
接地螺丝结合的地方不是地线符号,而是“GND"3个字母