[信息产品] 接触电流测试仪

[复制链接]
发表于 2017-6-7 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟新人一枚,请教一下410B型号的接触电流测试仪的测试使用方法,按GB8898附录D的网络, 仪器上面有A、B两端,U1/U2端。那么比如我现在需要测试一个适配器的接触电流,该如何接线测试,看说明书不是很明白,麻烦各位指教一下!
发表于 2017-6-7 16:10 | 显示全部楼层
8898应该使用漏电流测试网络来测试的吧?直接用测试仪好像不能直接测试U1/U2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 12:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,泄漏电流是要用网络测试的,如果你测试网络单独买的话,可以直接测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-21 19:41 | 显示全部楼层
410就是测试网络。一端对测试点,另一端对地(N)。