查看: 979|回复: 4

[IEC灯具] 保护接地和功能接地

[复制链接]
发表于 2017-2-22 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有这样一款电源 金属外壳有个脚触碰着这个J1端子。 这样的结构属于保护接地还是功能接地? 输入端是 L N 接地 的端子座。看了机构的报告。里面写的是功能绝缘 但是又测试了接地电阻。 有点疑惑这个结构。望指教 谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-2-23 08:14 | 显示全部楼层
有几个问题要确认下;1这个J1在电路中是什么位置?2金属外壳有个脚触碰着,是有意为之吗,何以见得?3金属外壳接地了吗?

点评

1,初级,从接地端子连过来,然后连着CY1电容。 2,是与外壳相连的,为了接地。(但是保护接地的话 这种方式不可靠吧) 3,没有其他的接地了。只有这一个。  详情 回复 发表于 2017-2-23 09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-23 09:15 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2017-2-23 08:14
/ @3 a" K( j( ]有几个问题要确认下;1这个J1在电路中是什么位置?2金属外壳有个脚触碰着,是有意为之吗,何以见得?3金属外 ...
* q* l& M( j2 L# {" ~; P9 D. @0 S
1,初级,从接地端子连过来,然后连着CY1电容。! A6 E7 K% k& E; Z3 L
2,是与外壳相连的,为了接地。(但是保护接地的话 这种方式不可靠吧)8 I8 P, y" E" L1 o- V
3,没有其他的接地了。只有这一个。

点评

这个是防雷击的Y电容保护接地,没毛病。  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-23 15:32 | 显示全部楼层
sheleason 发表于 2017-2-23 09:15 : @5 F, m$ p" S0 O. R
1,初级,从接地端子连过来,然后连着CY1电容。
- O, ]3 u$ b& {' T  f# _3 Z' H2,是与外壳相连的,为了接地。(但是保护接地的话 这种 ...

( P1 K( `& W9 \* ~# O  m这个是防雷击的Y电容保护接地,没毛病。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 08:47 | 显示全部楼层
safty-001 发表于 2017-2-23 15:32 . M: P- I9 D3 Y4 ^7 z$ M5 J
这个是防雷击的Y电容保护接地,没毛病。

& Z3 \2 b$ r9 i3 I3 ?% `2 t不错,,,,,,,,,,,,,,
4 Y# y: L: R$ d
回复 支持 反对

使用道具 举报