[美洲灯具] 标称wet location使用灯具的使用范围

[复制链接]
发表于 2016-7-22 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
接上一个帖子,现在对suitable for wet location,suitable for outdoor use不能做区分,请专业人士指教。& i+ a$ S, [; x1 V& j
经查阅,UL2108灯具标“suitable for wet location”,UL1838标“suitable for outdoor use”;! I3 F+ f. u5 [* o6 V7 e
UL2108灯具标“suitable for wet location”的灯具能用在户外outdoor吗?) P% f2 _, N$ t0 q, b
发表于 2016-7-22 20:14 | 显示全部楼层
outdoor 属于wet location

点评

请问这个包含关系哪里有说明呢?请指教  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-25 08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmr24185 于 2016-7-25 10:35 编辑
+ t2 }7 a3 K) n8 D! a
fasten 发表于 2016-7-22 20:14 " l' K' l8 O0 `; Z4 w$ }4 d! u% B
outdoor 属于wet location
% c0 U# o8 z& s2 y+ F
3 p3 f% e4 ]4 G- r4 @) Y
谢谢F老大指教,但是我认为outdoor包含wet location,因为outdoor还有一个sun-UV的情况。请问这个包含关系哪个文件中有说明呢?请指教

点评

具体到标准看看这种产品有没有精确到UV测试吧  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-25 10:57 | 显示全部楼层
gmr24185 发表于 2016-7-25 08:29
' B  o  i* w0 J$ f' Z2 C0 W" @3 H$ ]谢谢F老大指教,但是我认为outdoor包含wet location,因为outdoor还有一个sun-UV的情况。请问这个包含关 ...
- W3 @- m4 ?9 t5 W5 F0 V/ P  }
具体到标准看看这种产品有没有精确到UV测试吧。4 v7 g7 I* M3 `$ A2 t
outdoor属于wet location是没有错的,还有indoor情况下也有可能是wet location的情况。8 H  K0 C3 {, v. K: @" g
' m2 b6 N9 j1 r4 q7 n
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 00:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 passagere 于 2016-7-28 01:00 编辑 ) _9 a+ R: a* A9 g
' ^8 o2 ]9 ]( P. d# i
UL 2018灯具中的wet location需参考1598中wet location灯具的要求。而1598中几乎没有indoor or outdoor use的说法,还是dry, damp, wet。而wet location的1598灯具,聚合物防水罩是要求有UV的,另荧光灯、金卤灯光源灯具直接照射的结构部件也需要UV等级。至少从标准上看,是没有说室内wet location带聚合物外壳的灯具免UV等级的条文。如果这样成立,那怕预期用于室内的wet location灯具,聚合物外壳、防水罩不经受阳光,也需要有UV等级。
+ r/ w) G- `8 F- f8 x9 U) X: z1 F
) T7 B0 G' g! G% C" f* R4 ~; D. t$ t8 s
UL 1598; ?9 w, C6 Y" [3 `/ p0 b
13.4 Wet location luminaires( Z) Y! ]; U5 Q% |& _4 F: Q  c
13.4.4 Water shields
$ [  L" E( T% x0 ]# y; ~13.4.4.1 A polymeric water shield shall be of a UV-rated material or shall comply with the UV exposure conditioning test of Clause 16.5.5.' N3 B: b: @0 y3 X! v1 k

2 T* [" U- f6 `+ N/ b) U2 v$ B个人觉得F老大说的很正确,就是outdoor uses包含在wet location里,且部分的indorr use灯具也包含在此中。1598的区分按dry, damp, wet来区分,所以只能用wet作为分类标签。
" H- _6 P) O7 Y$ X' i3 X, L* y( y; D
我个人而言,之前是没有注意和经历到这些内容的。所以学习了!

点评

谢谢你回复,你的观点非常好。  详情 回复 发表于 2016-7-28 08:05

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-28 08:05 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-7-28 00:53 3 L- {  A- D$ a) y: H3 |% r
UL 2018灯具中的wet location需参考1598中wet location灯具的要求。而1598中几乎没有indoor or outdoor use ...
' J  h$ X* k) j7 {  A  A* _
谢谢你回复,你的观点非常好。