安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1724|回复: 2

[CE认证] 钢球测试疑问

[复制链接]
发表于 2008-2-18 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在65 12.1.3中有这么一段话: moreover, the non-ventilated solid areas of the enclosure that protect HAZARDOUS LIVE parts shall be subjected to a single impact, specified in table 6., x: q7 ~% y& ]  f1 E7 P9 z& z
& X3 e6 I4 V' C+ G
里面的测试部位是什么啊?
% Z  }& B8 O8 s
+ F5 A4 i& A7 o6 u我的理解是外壳的密封部位, 不知道大家怎么看的?
; Z; d) x2 \0 H2 k. }: k3 Z6 x8 O0 f. `/ v+ L6 p
然而在95里面, 这个钢球测试是更加严格的,不仅高度从0.4或0.7升至1.3m,而且通风口窗等位置都要进行, 所以和65有不同的,想看看大家想法!
发表于 2008-2-18 12:50 | 显示全部楼层
说简单一些, 就是不用来通风目的的外壳, 为了防止外壳强度不够, 外壳受到冲击后,损坏导致用户碰到危险的带电部件.
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:54 | 显示全部楼层
那就是说在65里面, 钢球测试所打击的外壳和95的要求不一样吧* ?' \: r- n' o( ^$ Z9 C
6 @6 G$ f, Y! {& q3 d
谢谢daniel
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 17:46 , Processed in 0.057101 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表