安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 703|回复: 4

[音视频产品] 不与电网电源导电连接

[复制链接]
发表于 2015-5-5 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
怎么判断“不与电网电源导电连接”的电路是否承受瞬态过电压,麻烦大家给我授业解惑一下,感谢
发表于 2015-5-5 14:29 | 显示全部楼层
您的意思是指電壓由電網輸出嗎?PoE?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 17:50 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2015-5-5 14:29 7 H# C  H: f' l& M+ S/ M
您的意思是指電壓由電網輸出嗎?PoE?
5 c+ S7 I- Z. \9 [* b; N
我在看GB 8898-2011,13.3.4里面有瞬态电压的测量,我不知道“由电网电源过电压引起的瞬态电压”与“由通信网络过电压引起的瞬态电压”怎么区分

点评

简单说,前者是市电,后者是电话机。  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 11:06 | 显示全部楼层
chenyongyong 发表于 2015-5-5 17:50 & Q, H. r9 t0 h
我在看GB 8898-2011,13.3.4里面有瞬态电压的测量,我不知道“由电网电源过电压引起的瞬态电压”与“由通 ...

6 y$ O' c) b1 {- M* t简单说,前者是市电,后者是电话机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-5-13 16:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 02:51 , Processed in 0.064358 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表