查看: 881|回复: 1

[音视频产品] GB 8898-2011第9章的一些疑问

[复制链接]
发表于 2014-12-18 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Fixedman 于 2014-12-18 01:20 编辑
, z7 j) b% f5 T3 h- M& G% `/ w" `$ O4 x2 t7 D: ^
GB 8898-2011,摘录一段如下
4 O) V6 v; q8 R/ m$ v! `# l, H3 G9.1.1一般要求& l+ P; p/ I! O* P/ o! x
可触及零部件不得危险带电。% V- Z( H4 \2 S2 g7 c+ c% T
注1:在与其他标准范围内的设备互连时,电路也要符合9.1.1的要求,以及根据结构情况要符合8.5或8.6的要求。. M5 Z! w. P2 }, [
另外,当不与另一个设备连接时,端子不可触及的接触件不得危险带电,但下列情况除外:后面的文字我就不打了
0 @+ c% ~0 Z: K& ?我想问的就是,“端子不可触及的接触件不得危险带电”这句怎么理解?
/ Q+ N& ]: F- r% |- ?+ ?' O既然不可触及,那为什么还不能危险带电?4 L' M% H, {% s+ G
既然说了是接触件,那为什么又说是不可触及呢?, d/ D& D0 L7 i
- {4 f3 r2 p. ]  o- g! u3 u3 i
还有,GB 8898-2011 第9章关于接触电流有句话大概意思如下:
% g4 e* j$ J! H/ x. ^对Ⅰ类结构的设备,应当使用附录D规定的测量网络以及在断开保护接地连接时进行测量。
6 d' r: U7 k$ }% Q+ ~; E3 ?断开保护接地连接这一步,试验时如何操作?" y3 B  O1 C8 y9 o0 s$ n: E0 j+ S
发表于 2014-12-18 09:31 | 显示全部楼层
“端子不可触及的接触件不得危险带电”
- Y% @- `" a: s' K  F# g我觉得应该这样理解,端子不可触及的接触件指的是设备互联时,端子是连接的,因此端子是被连线线包在内部,因此是不可触及的,当设备不互联,即端子没有连接时,本来连接时不可触及的端子pin脚裸露在外面,又变成可触及的了,当然并不是所有的端子未连接的时候都是可触及的,这要看端子的结构,是内嵌的还是外露的,应该不难理解吧?举个例子,比如电视机连接机顶盒的端子,假设不连接的时候是外露的,手可以碰到,那就不能带电。1 S6 g0 v9 w9 ^3 j
断开保护接地可以通过断开电源线插头的接地pin,或者使用那种地pin是一个洞的那种连接线,好像是德规的,他们的地pin好像是在插座上的