2. I类结构中次级未接地部分的漏电流如何测量?
m9 s" E& d; F7 O1 O- q( z. V7 l" m7 l& [4 E
* \; N" O! U# H你要问得是不是二次侧可接触部分的接触电流测量?* i7 L* ?% E% z$ g
如果是接触电流的问题,测量的具体方法如950图5A,5B所示(Y型系统)9 M6 E6 z$ a4 X4 p5 C. x
7 u- U& G0 u( n" P# N, U
5A是单相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L,N要交换测试一次。9 U) h) q& i M, g
/ H4 m& R" x8 r5 L! c b% O5B是三相测试的图,PE连接到N上,测试表笔1端接PE端子,另1端接输出+, -, 注意,产品输入的L1,L2,L3之间交换2个相续测试一次。
7 c3 q6 ]) \6 t0 P1 V! w
& T8 b8 A$ Q. W+ x% E7 _0 M5 e
" O9 h2 X9 F, u- B, p对于三角形系统,你可以参考IEC60990的图13,14的方法,所不同的是,这时候PE端子要接到L1,L2,L3的任一相上再测量 |
|