发表于 2013-6-15 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4706.1-2005的13,14,16都提到了闪络一词,如题。14章的允许出现功能性闪络是怎样的一个现象?请用通俗的文字解释。
. {5 n- B; o- i13章表4的工作电压一栏的U,例如器具内部的电容器工作电压可能比整个设备的额定电压还高,是需要对这个工作的电容器进行耐压测试吗?选择加强绝缘那一栏对应的即2.4U+2400吗?谢谢8 X" l: ?$ C9 z, G' Z- u- ^
13章的对在带电部件和易触及部件之间有金属件的II类结构要分别跨越基本绝缘和附加绝缘来施加电压,这里的分别跨越是什么意思?
4 {$ s, M4 l9 T! K' ]  ~. j
沙发
发表于 2013-6-15 21:51 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-15 21:53 编辑 3 }4 ~9 S% D( m; o8 [

* b$ \6 A5 R; U4 K" j$ n' s  b* Z0 ]14 章是指 “允许出现功能性绝缘闪络”, “不是"允许出现功能性闪络”
/ `* k5 A- ?* \. O  Q  T. v4 q- f4 S
“闪络是指固体绝缘子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。” ----- 出自百度百科
4 P9 G" f! f8 P7 q; z8 L
7 V7 m& S$ Y9 _; D* q1 I" o3 N4 s. O: K闪络是指测试时因高压而造成之“抢火” “电弧闪光”现象!
" y  q2 v: C4 U: K0 B4 S
板凳
发表于 2013-6-15 22:35 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-15 23:11 编辑 , X, C. m4 K: m( R& v
0 t) ^  J( a! [* g$ ^8 j
"13章表4的工作电压一栏的U,例如器具内部的电容器工作电压可能比整个设备的额定电压还高,是需要对这个工作的电容器进行耐压测试吗?选择加强绝缘那一栏对应的即2.4U+2400吗?"
8 v2 }, |# o* q7 Z1 U+ y$ u& }  B$ n' u2 }  a* i
4 不是只适用于 13.3 ?
13.3 是对器具绝缘, 似乎不是对个别零件!
地板
发表于 2013-6-15 23:11 | 只看该作者
"13章的对在带电部件和易触及部件之间有金属件的II类结构要分别跨越基本绝缘和附加绝缘来施加电压,这里的分别跨越是什么意思"/ r: S0 f6 ]  @5 z5 ]8 l* o( S
' y0 ^. d% J# {4 I; n/ D% ]
看图 11 会较易明白, "跨越"是指在绝缘之两端
- i3 x! V$ ~! R2 Q. W& G9 j  d9 D
5#
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:44 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-15 21:51
: V5 g- ^/ x$ @14 章是指 “允许出现功能性绝缘的闪络”, “不是"允许出现功能性闪络”
2 n: P5 g+ O8 m% d; s! B$ I5 E) L& h. m, A3 N8 P
“闪络是指固体绝缘子周围的气体 ...

" ~4 V; L- O5 A/ V8 ?) w- T. K谢谢指教,经常会看到耐压测试金属箔纸的边缘有电火花现象,按您说的电弧闪光就是指这个吧,那就是不合格了?
6#
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:47 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-15 22:35
0 _2 |2 V! M# s8 T3 U"13章表4的工作电压一栏的U,例如器具内部的电容器工作电压可能比整个设备的额定电压还高,是需要对这个工作 ...

7 |! K2 [% }  @" W; v6 x. a! G谢谢指教,按您的说法这个表4的U用在什么地方?U不是指的个别零部件的工作电压吗?整个器具的额定电压可能,我的意思是可能会比个别零部件的工作电压低,这样情况怎样测试?
7#
发表于 2013-6-16 23:33 | 只看该作者
冷月 发表于 2013-6-16 21:44 , Q$ o) r8 K) E" L1 d( K3 m
谢谢指教,经常会看到耐压测试金属箔纸的边缘有电火花现象,按您说的电弧闪光就是指这个吧,那就是不合格 ...
. ]* _# H4 d  J$ q1 m" ?' e
电弧闪光就是闪络

点评

闪络跟拉弧是同一个概念吗?  详情 回复 发表于 2014-2-10 09:38
8#
发表于 2013-6-16 23:34 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2014-2-10 11:00 编辑
: |+ m' x, v, x0 ]
冷月 发表于 2013-6-16 21:47
# t8 A0 s( @) |谢谢指教,按您的说法这个表4的U用在什么地方?U不是指的个别零部件的工作电压吗?整个器具的额定电压可能 ...
/ D5 F/ s% T+ j4 z, S

$ c  s0 `. Y. s4 f' Q' {个人理解是:. O* v1 F$ s4 @. F$ h& f
首先要有voltage map 才可决定 rated voltage 是否少于 working voltage, 如 working voltage 大于 rated voltage 并大于 250V, 则按 “Working voltage (U)” 栏之值去测试!
7 N5 P! V5 ]5 B% c
8 U( M$ r% b+ @" S2 p; ^+ z+ S
恕我不敢肯定这个理解是否完全正确!
9#
发表于 2014-2-10 09:38 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-16 23:33
" U. e$ x9 ?5 c) ~电弧闪光就是闪络

' x: R  N7 ?8 x3 f( B8 y0 @闪络跟拉弧是同一个概念吗?

点评

以物理的角度来说应该是一样, 都是由高压而导致电子越过空气到另一极  详情 回复 发表于 2014-2-10 13:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-2-10 13:57 | 只看该作者
可乐娃娃 发表于 2014-2-10 09:38 " R" P9 P$ _' p, Y
闪络跟拉弧是同一个概念吗?
0 Z- I7 q: ~9 e2 C+ E
以物理的角度来说应该是一样, 都是由高压而导致电子越过空气到另一极
回复 支持 反对