[CE认证] 求助:有关安全隔离变压器

[复制链接]
11#
发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
12#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 只看该作者
本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑 4 e+ H3 f5 w4 w
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09 # l; `5 o4 B9 S# L; Y: Q, g: d# b+ ?
你的困惑我总结如下:6 O0 E& t+ g# y& y
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...
, t3 F. m7 P2 H/ J8 u

- b* r6 t* H) f+ Q" n! r8 ?是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm  不是8mm了
13#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:21 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09 ( r# C+ |3 \0 @+ q8 X! S0 J7 r
你的困惑我总结如下:% t" l9 H  i8 n3 U  R1 I
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...
, |9 k5 U7 i/ l
谢谢兄弟喽
14#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:24 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:12
2 t  ^5 L" v1 b2 y4 J2 ^1 K还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
, W5 o$ [& ]9 k, m6 O
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
15#
发表于 2012-1-12 10:27 | 只看该作者
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17
% R, A: g" m% [, f" p5 B0 }是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...

: c$ B, a9 N! J3 T' ]如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2
16#
发表于 2012-1-12 10:31 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑 ; L  D  g0 j5 o) n% {
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24 " Z7 d+ x& f! F) n4 U# B+ d* v
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
* T/ d4 @6 C1 l

5 @4 R4 b3 {# |+ j2 f. d你这问题问得。。。
, @6 b  h' m  H+ S+ b! e3 X' r& N你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
; E/ F- _; Y" c如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。
) j: |' H5 R9 w如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。
17#
发表于 2012-1-12 10:34 | 只看该作者
建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)
18#
发表于 2012-1-12 11:08 | 只看该作者

, M& J. o! {/ {; f' }! ]不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。/ T5 g3 W% w+ z3 Q
+ w/ B/ w) L; W4 v7 R& n3 v
爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。# v. ?  i, i! a4 Q) _
电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。
( P' x& Z8 n, m. `( q见不到结构什么都不好说。2 K/ z& W) N% i3 m$ u
19#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:14 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:31
# D: y$ ], ]8 Q3 k  R$ d2 j$ S你这问题问得。。。
& }- e7 |3 R5 L) W! v7 r& i你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
; x! G* n$ F- P+ V如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...

7 \* X8 j/ @( e" f8 T) {# u6 m偶是做结构的   有关认证的  好多都不懂    大家见谅哈
20#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:18 | 只看该作者
yearl 发表于 2012-1-12 11:08
9 f- m; U0 J* V8 T不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...
7 ]. W/ W$ f" L
谢谢兄弟的回复  偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了