11#
发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
12#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 只看该作者
本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑 0 u) U) w$ s. r9 b
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09 # r7 b/ M/ C5 e0 G& @1 X* D
你的困惑我总结如下:8 V$ g" O( ]- V6 [
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

7 H. T, c* W) S4 r
! W9 g) J3 X/ O( L是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm  不是8mm了
13#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:21 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
7 a6 p. Q9 Y! f7 D4 F( s你的困惑我总结如下:  q& T% R9 o2 E6 I# e/ [
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

; S" s/ C5 W; K" M谢谢兄弟喽
14#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:24 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:12
6 B5 ^, f" A5 B0 y% g7 a8 G还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
+ x4 D3 J1 t3 d2 @+ h7 S, ~
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
15#
发表于 2012-1-12 10:27 | 只看该作者
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17
7 h8 W" {" a. f4 j- G是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...
& R- x5 {' H. Y) i+ B1 E
如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2
16#
发表于 2012-1-12 10:31 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑
, a3 \+ U+ ]8 r+ G" _
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24
, s* n+ _: ~" ]1 ]7 F. P是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
6 M% ~- ~( h9 z0 l" u
# s- d- Z/ a! g1 _* C
你这问题问得。。。9 P7 E1 n! ?% L. u+ t
你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧2 z; h* Y  s- w; Z$ D
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。4 i/ w1 ?% s, Q5 r1 m
如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。
17#
发表于 2012-1-12 10:34 | 只看该作者
建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)
18#
发表于 2012-1-12 11:08 | 只看该作者

3 Q% z4 a# }3 g& j- A0 @不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。
  L- ^6 F, a4 e1 o% [/ B
: M; }; f# V' C- i% y/ y爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。
9 l. j# q% y9 f" l1 J& \电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。( w: R7 I- X$ w# V9 j
见不到结构什么都不好说。
, _+ r/ b  H9 u; a1 L7 R
19#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:14 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:31 $ v3 L6 @) _4 Q+ }, t! T
你这问题问得。。。
; e/ t. t, L% A/ \2 |5 s) \你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧4 u- Y$ M. N; c! i
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...

; F6 J, d) _4 P7 |, v+ z# U) g" r8 V偶是做结构的   有关认证的  好多都不懂    大家见谅哈
20#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:18 | 只看该作者
yearl 发表于 2012-1-12 11:08 ' d3 Z: ~1 |9 S: k  I+ ?; d
不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...
' f3 {6 I* z# s1 C) q* [+ }; s  v
谢谢兄弟的回复  偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了