UL60950-1第一版与其前身UL60950第三版的不同点(轉 )$ h- _7 f- ^$ e6 u5 r# I8 A
3 p: |; l- q& n- j
* u* q0 h) G7 q5 I4 S/ B$ L' I: x. o/ v4 \' m
2003年4月1日,美国安全检测实验室公司(UL) 发布了信息技术设备(ITE)安全新标准:CSA C22.2 No. 60950-1/UL 60950-1,第一版。
) Y* A0 t: w5 ^# M& J5 G+ {5 i
# o" B1 j. K' Q7 r' @9 [) o" h: ^' _3 D2 w( ~# Y# E7 |9 L
& d! I) ~+ N$ w
CSA C22.2 No. 60950-1/UL60950-1 为美加两国共用的标准,并与2001年10月的第一版IEC60950-1标准相一致。这项标准已获美国国家标准协会(ANSI) 及加拿大标准委员会(SCC)的认可,而且IECEE CB机构也立即采用了此新标准。 : X4 e+ [7 v4 K% T/ d, w
: j* H f1 T' H, W* M5 m
从2003年4月1日起,所有新的信息科技产品在提交UL申请UL及/或UL加拿大(C-UL)认证时,除非制造商正式要求采用CSA/UL 60950第三版的标准,否则会以 CSA/UL60950-1标准进行评估测试。不过在2005年4月1日以后,所有新的信息技术产品都须采用CSA/UL60950-1标准进行认证。
4 i, w8 U6 Z8 `9 i- r' O0 B, T* Y! ~6 E- I" H
本文旨在阐述UL60950-1第一版与其前身UL60950第三版的不同点。本文仅为摘要,并非标准的全文载述,详细内容请参考实际的规格标准。文中所称的本标准均指IEC/UL60950-1。
8 Z5 L+ ~* s- ]3 ^( U1 R6 q; ], N. p$ y) y! b( s4 X4 g
分成数部分的标准结构:& ~' W, h( s6 W& }( H9 q* `0 f
" d+ L5 X! x! a. U3 B+ K. }# IIEC/UL60950-1乃为分成数部份标准结构的第一部份(Part 1)标准。为了能完整涵盖信息技术设备多元化的构造(construction)、技术和特性,主管IEC 60950-1的技术委员会IEC TC108(前身为TC74),将此标准结构调整第一部分/第二部分(Part 1/Part 2)。第一部分为适用于所有信息科技设备的一般要求,第二部分则针对特定构造(construction)增订相关要求。4 u O! C3 A: C* N# d
, n" s* `$ S# A* K+ V
规划中的第二部分标准包括:
8 b9 r, c# G1 u2 d
6 V' @$ ]# p- \% o; a8 aPart 21:
8 \8 |' e/ K5 X1 J! @4 }2 u信息技术设备的安全性 —— 远程馈电功能IEC60950-21已在2002年12月公布。UL在2003年5月9日的UL公报(UL Bulletin )的60950-21主题 中,提出UL60950-21版本。. }+ K, d: l) e2 c0 Q
! h- B/ T% D b2 n% S* F6 b
Part 22: G0 {4 w! X5 ]
信息技术设备的安全性 ——户外架设篇。) g- p- `- A! B, s
2 R0 [0 X7 ^/ V Z' g: Q1 V# d4 Y: R
Part 23: ( P- q$ p% J3 W, ?# W" y2 ]) v
信息技术设备的安全性 —— 大型信息设备配有完整自动装置 (robotics) 机器。
1 l e% M- N' o5 D- J V! i) Y) A2 g8 t' C
' _5 T2 N8 o# U O0 R( t. N8 Y四大变更范围 % z! N2 p8 \5 N( Y. C
1 S: h: T/ m- M6 J
本文主要是说明IEC/UL60950-1与其前一标准最主要的四项差异。
, l5 c) q% d0 t5 h3 R
0 A0 Y* l' [9 w' _# C§ 直流供给电源 (DC Mains Supply):
8 N6 O5 @* ?6 I) L* ]! p# w0 g: W
2 ]3 H5 q; e) G/ {. `9 r1 P+ [IEC/UL60950-1的前一版包含了部份电池规格的要求,但并未明确指出信息技术设备产品(ITE)直流供给电源规格的要求。新标准重新定义「直流供给电源」(DC Mains Supply)的部分,其包含由直流电源供电的产品规格,如常用于电信基础设施机房的产品。虽然这些定义和要求是本标准的新内容,但大部分只是为了澄清定义,并反映现在的实际作法。
, l- }8 M6 N# m' `, [0 L* ^2 B2 @! U
以下是新规定的条款明细:
/ w: w% Z2 P: }# `6 m! z0 \" m$ i( s m
1.2.8.2 3 s/ H3 k) D5 J2 Q* G; \% E9 j. m
「直流供给电源」名词重新定义。
6 Y; i# s/ y8 d" k5 x9 _% \( ?, n2 L$ D
1.4.5
& _$ C, { k0 y) P" Y l! ~% `除制造商另有指定外,标准的供应电压容许偏差值为 +20%,-15%。8 [, w/ Z& ~! t3 N* } V
4 O4 }+ C3 U+ Z6 R1.6.1.2(前身为条款3.6)
& _& {1 [7 k6 f) L0 q改写集中控制直流电源供应器的北美规格。
1 `5 T `# V' ]! [. X0 f' o6 \! n2 d# |2 A3 G
1.7.7.3
# o @; w9 f N直流电源接线端的标记规定。+ S. H( F' [6 k& U% O/ P
3 b: K* W: r8 D! B/ U
2.1.1.7
x: k. [! O5 |0 @2 ?修改电容放电规格以适用于直流电源供电器。
3 U x3 I. v- x7 J. O7 O! _
- f+ Z# }; k$ w: e2 W. x) E9 ?2.6.3.4
" }6 M) H1 k% G& r; S, {8 ~修改接地规格以适用于直流电源供电器。
% A* a3 o- T9 S, U0 o& g+ Y M/ e# I {. a8 l( K
3.2.1.2
. S$ _/ R) {4 G) P" X1 S% f( U直流电源配线的线路规格。/ T! }- R8 n$ Q* ]
9 a- j& u2 b% N* ^& h! M3.2.5.2
* y" }4 B2 _& e/ ~6 c1 B) G直流电源线规格。
" G- s" b9 U2 l/ L
$ @. L% g% L* D5.1
$ U5 V3 W0 }+ v+ \修改接触电流(Touch Current)规格,纳入直流电源设备的电信网络联机的接触电流 (但不包含电路(mains circuits)产生的接触电流) 。, L% g1 d1 V% a6 h" Z7 R0 d
7 {) O; H( }1 [5 r+ B+ m2 S! I3 r: Y4 v9 U& P0 k
§ 音压测试 (Acoustic Test):5 T# Y( H. }3 M3 q; H L7 ~/ I& p
9 f/ ]- T# S% F. m) K0 a$ V: k7 m' l条款6.5为北美D2版(Deviation),针对含音压输出的产品规定之限制及测试标准。前一版UL60950所指定的测试方法完全针对模拟式电信产品而写,不包含数字式产品。由于IEEE269提供更详细完整的模拟及数字式设备测试规定,所以变更后的测试方法参考IEEE269 — 即「模拟及数字式电话机传输性能标准量测法」。不过,实际的测量音压(measured acoustic pressure)限定值则保持不变。
1 L+ p6 r. `6 d6 A4 H& c- E+ I( n* ?. D( B8 z
§ 电缆布线系统 (Cable Distribution System):
3 D' e) W( x1 z" u$ p+ ]0 y- N) I% l0 Y" z& S, _4 L# c9 ]2 N# m
IEC/UL60950-1 针对与电缆布线系统如有线电视(CATV)网络或户外天线等连结的产品,规定了全新的第7条(Clause 7)。之所以对连结电缆布线系统的信息技术设备另订特殊标准,是因为其电缆与电线布设在建筑物之外( 户外),比完全布设在建筑物内的电线,会产生频率更高的瞬时过渡(transient)现象。下图即为依IEC/UL60950-1规格安装在线缆布线系统中的产品及系统。
" R# j; c& b+ x& p* I C" J( ~/ [6 e/ p$ m. ]
下图即为依IEC/UL 60950-1规格安装在线缆布线系统中的产品及系统。
& q& B; k# i% _* R8 l% G% R" H( B
" V0 J i: l7 F" r$ b& l5 [
9 K- X# U: M. b- R* qUL注意到,虽然第7条是新规定,但实际上早已在某些形式上实施了一段时间。因为,第7条的部分原则源自IEC60065(视讯产品),且UL也意识到该规范是由 IEC TC 108 发展而来的。0 [! m& L+ Q) X$ T& O/ ]
' B. s* T5 K9 ^2 I, O$ a以下是新规范的具体情况:
7 A2 F$ q- {2 M+ _$ I. e: C) e& c3 \0 O' H( b
1.2.13.14 ( D' g- ?. s! r. u
电缆布线系统重新定义。
# T" c, M1 T* O8 \: D* ^8 c$ U6 c6 o/ h2 T3 y2 w
7.1 ) @0 ^) Z9 C1 ?3 w4 c
将连结到电缆布线系统的电路,依其电路特性分别以TNV-1、TNV-3或危险电压(Hazardous Voltage)方式处理。
- d% W1 ?; p- d7 j3 m2 o$ A' P: _& L
7.2
5 P, c8 j ?8 H2 q所有 TNV 电路的分隔(separation)规定都一样 (即 条款6.2)。
/ _4 M2 N' ] C5 p6 C
, u; v8 k/ x# j7 \7.3 ' W+ }- |5 ]/ C" O6 ], J
电缆布线系统和初级电路(primary circuit)之间的突波(Voltage Surge)或脉冲测试。
) {; g$ X% t) a! k j1 a* g4 G- T6 J* M% b+ ^
- ~" Q0 }4 g% P+ J% B# A5 F§ 电池组 (直流电国家标准):
. s' B" i& Y+ m8 z
+ G2 l" \ Z! o7 O1 y- K+ j/ h针对掌上电脑等可携式设备所使用的辅助式电池组(充电电池),UL60950-1附件 P.1 (4.3.8) 内含括新美加国家标准。适用的电池都应遵循UL2054 家用与商用电池(Household and Commercial Batteries)的规范 。新规定较以前严格,并参考信息技术产业(ITI)协会TC2对产品安全所拟定的提案。 0 {" ~% r8 _. w2 g) i, _3 c
2 T5 |. a0 ~6 }" b( i- H$ Y- d( F8 }其它变更: 8 b' i: x/ E- N p- ]
% E; I7 f: D0 @$ Y7 L最新版的IEC/UL60950-1还有许多变更事项,但对大部分信息技术设备厂商的影响不大。- X* @5 G U% N* j) K9 X6 R
) @ L* g. k# i5 ^- Q8 g7 C1.1
9 B' @3 K; Y. \' M! a: L7 z, T范围:电信基础架构设备正式包含在本标准的范围内。" ^( `, I: Y6 Z- N2 n3 l& @
% u3 n: D: T& F% Y8 R# g$ T% v5 O
1.2.12 7 U( Q4 {6 A2 y. \, g# K0 V
附件A中大部分的易燃性测试方法,已被参照适用的IEC易燃性标准取代。但附件A仍保留最终产品外盒(enclosure)燃烧测试(A1, A2)及燃油(flaming oil)测试规定。
( t: n) ?1 ~8 m5 X
9 }8 x/ {6 \8 s( T6 `+ t3 }3 \/ B# I! ?1.4.12 " Y0 t1 \% F) M
现在已经个别定义温度相关(temperature dependent)及非温度相关的设备。而且,本标准的所有温度标准,也从温升(ΔT)改为最高温度(Tmax)。
" x9 L2 f" d6 U8 s
; B6 m- P+ Q* u d% ]4 o1.4.14 0 P: L; d. H% `5 f0 Q! k
D1 National Difference 阐明所有A型可抽拔式设备 (Pluggable Equipment Type A)的异常测试作业,将在备有 20A电流(branch)保护器的供电电源上实行。5 J. c% |& P1 y9 G3 R0 b; e. a& d
& y* Q9 v$ w: q! [! p6 K8 M2.1.1.5
/ [ G4 w4 I- m- J3 s本标准明确表示危险能量等级(Hazardous Energy Levels)在60秒之后测量。- V7 J& C: A/ f6 V- s q- Y
1 a' u9 }& t% S* S I. p8 Z, S2.4.2
+ {2 d) F' q1 N! M* \$ x限流电路(Limited Current Circuit)测量的部分,附件D接触电流测量仪器现在可以做为2k ohm无感电阻的替代方案,以便更能容纳复合波 (complex waveform)。! T9 o3 h8 Q% S n) E6 K
" a5 ]* k, b2 Q j/ ~6 U3.1.9
& H" X8 m+ U1 X/ H美加的D3规定较宽松,终端连结的绕线(wire wrapping)如果符合条款4.2.2的2.5 N稳力测试(steady force),适用于 SELV或TNV电路(两者均为 D3 Deviations)* `" {% u$ e, C( [6 A
/ f: g0 Q3 {1 L1 t, V4.3.13
8 P X( X/ e6 M) \; o2 A# m辐射:紫外线(UV)标准分别定于4.3.13.3(有关材料)及 4.3.13.4(有关人体暴露)。阐明雷射辐射标准的应用。# C! H7 b/ h: ^, F6 G
, }8 L& ~7 ]7 q- Z0 z
附件 P.1 (3.2.5)
) c n. J: f4 w阐明通过UL817认证的电源线(Listed Power Supply Cord) 的保护接地线可以是没有黄条纹的实心绿(solid green)。(DC National Difference)
4 t" }4 V; V6 t% f& R3 e0 k( N a2 f9 H& M" i) |4 u
附件 P.1 (4.3.5)
+ k, t/ X. H+ k9 `' @3 Q1 G# a符合UL1977的电流中断标准,适用于非LPS电路负载时断线的连接器(例如:火线交换应用)。(DC National Difference)6 @ s, M/ b$ @) H# t
7 C& {* ^: l7 I( X1 Q
附件 NAE (2.7.1) 2 q' O! `: o( F
阐明15A级的插座(NEMA 5-15R)如果设置于非使用者可接触的区域,或许也会使用20A断路器的保护。(D1 National Difference)
+ G0 y$ V- A* N/ h* b' L+ j- u( f9 s( M" j- c2 c8 n: Q
9 n* U& @ `- e
|
|