对于该标准中的几个问题,我想请教下大家。6 g$ s2 P' M3 s% g; k' S
1 对于一个输出端的插座,为什么接了一个14A 的负载,还要接个6A 的平衡电流,想像下,对于一个插座输入等于输出的产品,为什么还要多做一个动作。
6 z2 I! W. J# t7 d2对于标准(英文版)中的表格5的第二列,1 × 14 A + 1 × 6 A指的是带熔断器的类型吗,还是两者都包括。因为第4行注明了不带熔断器的类型。那带熔断器的多位插座怎么测试。标准中只说到一个一个测试,且每次的电流都均等,我想问的是,是一次测试两个输出端品,还是一个,比如:一个额定电流为13A 的4位插座,不带熔断器,负载电流怎么分配。是一个测试3.25?然后一个一个测试,还是先测试两个,再测余下两个。& C+ |5 h, V1 E
3 标准中第16.1.3中有提到, 用BS 6500:2000中表 27 所示1.25mm2、长 1000mm±50mm的三芯PVC软线对可重接便携式插座进行试验。对不可重接便携式插座则使用所配备的、长为 1000mm50m的软线进行试验。可标准中第16.1.2中也有提到:
# u" `+ p8 s5 V. `; X1 位插座的相线、中线和地线的接线端与BS 6004:2000 表 8 给出的 2.5mm22 芯输
, X. [5 V$ v& y6 J& K/ n( l, r7 i, i8 ~入输出、地线PVC绝缘且为铠装的电缆相连。 4 Q% `2 O) g' y5 z- b
2 位不带熔断器的插座按以上连接方式进行连接。
# c3 I" g/ ?9 w4 R; ~! p带多于 2 套插套的、不带熔断器的多位插座与BS 6004:2000 表8 给出的 4mm22 芯9 Q; d$ n U7 ]; ~/ z7 n
输入输出、地线PVC绝缘且为铠装的电缆相连。 " y8 x6 Q. L8 V9 R
带多于 1 套插套的、带熔断器的插座与BS 6004:2000表 8给出的 2.5mm22 芯输入
5 W9 W0 \# |) [/ S# g4 S& j3 W输出、地线PVC绝缘且为铠装的电缆相连。0 A0 y. M; Z* L
请问这是否有冲突呢。难道16.1.3指的是负载端,而16.1.2指的是电源的输入端?或者说,我们现在有产品1 230V,13A,单插座。6 j* z' u& u1 u) q6 o6 i
产品2 230V,13A 双插座。带熔断器2 X! q. Y" z( H* J% `5 s
产品3 230V,13A 双插座。不带熔断器3 g# u1 O9 u! o5 F
产品4 230V,13A 4位插座。不带熔断器
; S0 Q; k0 h; U3 H/ D) _' |产品4 230V,13A 4位插座。带熔断器 请问需要使用多大的线径。期待解答。 |
|