引用第5楼fasten于2008-08-25 15:37发表的 :
) z& A( M B8 R. k: g( I怎么看都不是UL规格的灯,难怪UL工程师要解释大半天了
/ b3 `1 H9 I' u3 E1. 这是CE接线方式, 用户按这个接线方式在美国根本无法检查接线情况, 请把接线端子去掉, 并预留6英寸以上电线, 地线要长地LN线7 G" M& t" l' v1 |. V: V
# {+ y( s2 c$ N6 ? ]! M這麼說設計理念就是錯的?--对, UL灯具设计还没入门4 Q" W; k( w0 o) r' [3 ^( B: X
1 }" x; | Z3 N" f
請問您說的把接線端子去掉,並預留6英吋以上的電線,是不是需要帶Plug,還是說只需將現在的接線端子去掉,然後將連接線留長就可以了?可不可以拍個照片看看測試的時候燈應該如何放置?--UL1598的灯全部没有插头9 f) L: c7 t0 F
9 }9 L! {' c* k8 l& S) ?
2. 温升测试是要模拟用户使用状态下情况, 当然要接在outlet box上测试才对, 这个你要购买才行
5 X, M4 E" O* ^, t1 Q; C, M0 {$ j' J7 S9 ^: b
弱弱的問一下,哪裡有得買?论坛正在考虑团购, 过段时间会有价格出来.+ o& W% u4 z/ R* M4 V- r/ M4 Y
- o1 ?6 Z# I! e6 o3 D3. 不存在防拉的要求 |
|