楼主: jjlamshushushu
打印 上一主题 下一主题

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
51#
发表于 2014-1-3 11:42 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 10:24 ! S* G3 d7 `' D9 l" `* R
我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,) y1 m% c/ m: q! y7 M& }5 f
不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘 ...
' q5 z+ Z6 c: f; f. y
如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。

点评

你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:32
0 u! X" |" ?- m; W# I& @) P耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
$ n8 P8 {+ Q, Q  Y
S TO  S 已经导通了,这算耐压合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 11:36 + g/ `. a  D" G, Z
over load每个都要测试。
7 n1 X( }) i$ `
没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:52 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 11:42
" e/ r* z) k5 Q, B7 j- x$ R如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。

$ L+ P. q: |% E0 v- B" W# f/ ^你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?

点评

可以不用的。  详情 回复 发表于 2014-1-3 16:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
发表于 2014-1-3 12:04 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
; I. y# J- [! C, M; ES TO  S 已经导通了,这算耐压合格?

% e6 f1 a/ S9 a( A: v* M; S这就算失败了。
* z+ `- F1 A# w% m  Q不过其他部位的也要测试一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
发表于 2014-1-3 12:06 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
4 c1 `0 f- l# `9 C( @0 R" H2 N没错,只是从中取最大输出电流值作为判定

2 @6 C+ W/ S  q% o2 O可是并联短路不是可以得到最大电流了么?

点评

你并联短路指的是所有输出同时接在一起短路? 失效模式应该是单组输出短路的情况发生几率最大! 国际上的安规标准所有失效模式都是指单一失效模式  详情 回复 发表于 2014-1-3 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:36 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-3 12:06
( U1 u9 F7 d8 p  s( C可是并联短路不是可以得到最大电流了么?
, c( B! W* j; X1 R; O8 ?
你并联短路指的是所有输出同时接在一起短路?- Z& |+ |. Y6 q$ ^9 x4 D
失效模式应该是单组输出短路的情况发生几率最大!1 J8 {) m: N5 A& M: c4 n
国际上的安规标准所有失效模式都是指单一失效模式
! C7 f7 g( ]. d/ O: ]! n
5 O: i, D  `- b: R- ]3 D
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2014-1-3 16:07 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:52
" L) V5 o+ {4 c5 ]# ], A  z4 r5 P你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?

/ H( }9 B+ K! |可以不用的。