楼主: jjlamshushushu
打印 上一主题 下一主题

[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
51#
发表于 2014-1-3 11:42 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 10:24
4 r- e2 N: I) r; i0 A& s7 ^我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,
5 y; G% r6 Q1 T$ G8 p0 W不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘 ...

( M' G( z, I6 |9 i如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:32 : ]% f  w! P+ Q1 f5 X& |
耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.
; v) S6 D: T& h
S TO  S 已经导通了,这算耐压合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:51 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 11:36
# i7 ?# e  B9 t; |5 Mover load每个都要测试。
2 F0 {4 j' H& |  x$ w! S
没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:52 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 11:42 ; j- r0 }3 U: n8 F; p
如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。

7 r8 F* Q( U( Y$ Z1 O6 f* ~! o你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
发表于 2014-1-3 12:04 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
  s0 W! a6 J" [# |3 sS TO  S 已经导通了,这算耐压合格?

; P0 G; n, P' x+ d5 L- K7 g这就算失败了。
" H5 L) x: u( l不过其他部位的也要测试一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
发表于 2014-1-3 12:06 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:51
# o! @! ]# g  P: h1 N没错,只是从中取最大输出电流值作为判定
5 N: V1 X/ z8 V7 }* P9 q) Q# U: c  G2 E
可是并联短路不是可以得到最大电流了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:36 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-3 12:06
) f( {( d& y, u# g6 _' a; N9 p. T$ \可是并联短路不是可以得到最大电流了么?

# T5 g0 z* ^5 ]你并联短路指的是所有输出同时接在一起短路?& V' j  U* H. L& t8 o- |+ |
失效模式应该是单组输出短路的情况发生几率最大!& H4 `' t$ R: w0 Q( w; d
国际上的安规标准所有失效模式都是指单一失效模式; r6 l* B# Z5 \5 z$ y( @7 `4 f* P
4 P' q9 O$ h/ Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2014-1-3 16:07 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 11:52
/ I, E4 m; Y: ], W: w( Q& @4 ^2 ?: h3 L3 e你说的没错,温升和短路测试也需要在105度环境下进行吗?

" y) X/ `+ Y7 R# D3 Z4 J/ I可以不用的。
回复 支持 反对