本帖最后由 passagere 于 2016-11-25 00:29 编辑
. V* G4 J( w# C& Dyu999 发表于 2016-11-24 23:32 " X/ E1 I$ G" L5 A/ h& Z3 e
有自己的想法,说明你对标准理解的比较透彻。按是否当绝缘防护来理解的话,美规的LED灯管,电源是内置的那 ... " |, W& y$ V3 [" J7 m7 ?
1993的附录有这两条:
! ~) C, a9 E3 I: K2 ?8 A8 FSA6.11.1 Accessible non-current-carrying metal parts that could be energized from within and where the
$ w& z7 Y7 p" t ^; r, p% Kvoltage is greater than 150 V shall be bonded to ground or be made inaccessible.2 M' m7 l5 G8 ^
SA6.11.2 In lieu of grounding, devices may be constructed to a level of double insulation. Double/ N% z& T/ `. O
insulated devices shall comply with UL 2097 or C22.2 No. 0.1. Devices shall be marked per Clause
) @& H$ h# n9 `: ^ f9 YSA10.2.5.7 d9 [; U+ J1 m, z+ ~3 v/ i' S
0 w4 C' S8 {6 [+ j+ j有两个选择,6.11.1中对电源部分采取固态绝缘(胶壳或者热缩管)保护可以满足要求。灯条部分如果电压高于150V或者电源部分与铝壳之间的没有固态绝缘(灯管额定电压一般包括277V)的话,那就是6.11.2的事情,按双重绝缘系统进行要求(导线额定电压600V或者加600V套管,带电部件对铝壳2.4 cr/cl)。实际见过标回型标志的UL灯管。: i0 s9 a/ P L
) o E8 X, a+ r* A7 c+ o7 [
总体来说,感觉1993绝缘防护要求比整灯要求低一点(可能带电的部件可能接触电压超过150V;RMS 300 max. --- min 1.2 mm cl/cr),整灯是超出安全低电压时候可能带电要接地和安全距离是3.2/6.4mm。
9 x& i( T U0 O8 N, U1 t! d% R
' N% j1 h6 X! T# \3 P楼主你的疑问是灯管吧? 从原文上来看以为是整灯,误会了,一般大家对整灯的接地不会有大的疑问的。不过,光管是视为光源的,某些嵌灯也是光源,把灯分为光源和灯具区分开来会好一些。 |
|