8 k! y7 Q" t2 F* I
越来越有意思了,9 }6 A: r' e7 W: g( D& y
先看下定义
/ m, Q8 Y& e' M. y2 f. Sprotective earth
3 m* r4 ~9 N+ ^/ v9 Q4 tterminal to which are connected parts which are connected to earth for safety reasons
- e$ ^1 T: a6 p/ I. t* q0 @9 `6 ~1 {: E! I- P' v# }
提到safety reasons,其中一个都明白的 这个protective earth terminal 接到金属外壳沟成一类灯具,
' U% F1 E) a$ S+ b& c5 a( c但还其它原因,比如接到Overvoltage protective devices
8 X9 P( F: D4 J* x; \Overvoltage protective devices shall comply with IEC 61643-11. Over voltage protective" q( k X" L: H: ?' Q/ y
devices which are external to controlgearand connected to earth, shall be used only in fixed
! T& i9 B! v/ C( T0 H) U: |luminaires and connected only to a protective earth. 但这种情况绝对不是 构成一类灯具! ?/ } Q% b, T: } r
* s# J5 s$ Q9 b6 I% l7 C
有人想到保护接地,就想到一类灯具那种结构是有错误的,一类灯具有保护地没错,而保护地要接到金属外壳,
1 j, u0 _6 J4 H/ G1 C3 F' S有保护地不一定一类灯具,保护地可以用在除了形成I类灯具外的其它safety reason., q! B; x0 j" w# }- p
$ z* n: R2 S( LI 类, II 类 是按照防触 电来分的,就是你上面所说
( G( a, i+ Z3 d8 r6 pII 类灯具并没有说没有保护接地,只是说了不能有用保护接地用防触电的相关规定 (可以有,不要用于定义中防触电就就可以)
% }' k1 Y% p* R R
8 `1 ?9 Y: v( |- C4 _" D) R上面有的观点说,有地线就一类,更错了,那功能接地,through wire 带地的二类灯具,好像就没有似的
' O6 I. P, J/ d) V- I' U- C) P: U# ?
k9 p* g' ~. ^: F1 Z' C: K
% i# k6 e) A y: Z( @, t路灯厂 一般是金属外壳,原来是一类,带SPE (小四方那) ,这个要接保护接地,想改成二类灯具,这个SPD 需接保护地 (金属外壳不接到这个保护地了), 这个时间,我想就应该是 二类灯具,一类结构吧
2 D5 y. Z* F4 l' e1 T0 X% a1 \% m
E4 z0 C3 |* E
|
|