41#
发表于 2015-7-9 15:59 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 " s; H/ X5 x9 q" f; m  S
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
/ @. ^6 [* h& r7 C3 D9 G
产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2015-7-9 16:10 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35
2 y, t' j. \( V6 b其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標 ...
. V0 v6 D/ o5 v6 R
楼主所说的是SELV不能接地,而你说的是二次侧不能接地..., ?/ @2 r% F  A, U! m# ]2 h' x
SELV可不等于二次侧哦,一类设备的二次侧就是接地的..

点评

SELV一定是二次侧。。。 一类设备的二次侧不一定接地。。。 注意950的定义啊,335没定义就不提了  发表于 2015-7-9 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
& ^8 |2 w5 T" c, W4 Q所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2015-7-9 16:16 | 只看该作者
本帖最后由 zihwoei 于 2015-7-9 16:17 编辑 6 \5 y" `7 m- |' {/ e7 X% q5 M
craigyu 发表于 2015-7-9 15:59
: ^; V/ m3 j" s! S) B产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了

/ e9 V0 d* ?; \% Y# n* A+ M其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

点评

OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2015-7-9 16:22 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 ) V# u- Q, _% E! ~3 E
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?
0 F6 r1 _; m/ e. Z4 X- t
OK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2015-7-9 16:33 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
. P7 j0 p! \) u0 ^% N0 R0 ~谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。/ E4 @8 V$ b; H, d) {; f# v
所以讨论电动工具的那位可以休息了。
% O/ I2 j' c$ f7 g6 M/ d  a
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
% j1 ]$ L- }6 g8 \( D8 z一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃6 l4 I" }% Q% C4 R+ Y: T1 o
另外2.7.1 unless后面跟的是PELV啊,其实这个问题又回归到SELV接地后算不算PELV上来了

点评

SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV 一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2015-7-9 16:36 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
, Y1 G' `) V0 D* t+ R5 ?. XSELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
) S4 b/ F, q( _1 b一类设备二次侧不一 ...
1 S  {7 ^) t. j, p0 l- F# j9 k
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV
  x# ]3 c- @. I1 G- {% X0 ?一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2015-7-9 16:40 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
" a! }8 i7 N- E& GSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV6 u- U) U0 h( ^5 A: I8 J
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

: o, @# _: u, i6 ?. v1 u不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的

点评

靠,我果然还是晕了  发表于 2015-7-9 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2015-7-9 16:41 | 只看该作者
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
+ b! b5 m9 W2 a7 Q, gSELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV8 ~2 {. T% ?- t% f
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

7 J1 |1 a- x" l3 q) P請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?  

点评

不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:46
从标准字面理解,不符合  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2015-7-9 16:43 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
9 w3 Y  q: L1 h  F+ H+ [請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?

% T3 u) S( l4 i* r从标准字面理解,不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报