shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 4 ?3 X" A; O7 U& }8 Q! _
本丝给出负分的理由:
$ c' h, q& y( F- v$ t评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)
- I/ Q+ N! D& }6 S z: |但是错 ...
5 V, E2 p+ Y( F" ?+ U% ]你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路. 大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內. 可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險. 4 O: Y: m: G- V$ `9 f6 `
6 O/ P: U) g7 O1 A h1 U! V a同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.9 {/ [, e# _3 D
. G1 y7 s4 I1 M6 w. K
別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.. N' B5 C" y& z& g
簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.3 e" u& A2 N9 C
9 B( @2 a* o2 Q. g% C* m
此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.6 e+ g' ^, M: }; w
; x. `5 ^( m+ `- D' P我同意你說的: 错误的幻想或者思考。不能容忍。 |
评分
-