安规网

标题: 筒灯中through-branch wiring 12AWG 能承受多少A [打印本页]

作者: robin_he    时间: 2012-4-25 17:17
标题: 筒灯中through-branch wiring 12AWG 能承受多少A
12AWG线 承受 20A 还是 23A,温升测试时用80%的电流 是 16A还是18.4A?
作者: Fangdifa    时间: 2012-4-26 10:10
刚看了一下1993,这个电线参照的标准还真多,UL44, UL62, UL83, UL758, UL1581,俺还没有得出正确的结论
作者: faige2006    时间: 2012-4-26 10:23
UL 標準有規定的, 查一下UL758 or UL1581, 應可以查到. 不過測試, 要綜合考慮下, 選擇合適的電流吧.
作者: robin_he    时间: 2012-4-26 11:47
我们一直用的16A  半年前改为18.4A了 送样出去测试线温超90度,测试公司测试用的18.4A,说12AWG电流是23A
作者: bob_dai    时间: 2012-4-29 17:47
23A--80% 18.4A目前确实是这样做测试的,如果超温的话,12AWG的线在junction box里面少装一些嘛,反正不少于300mm就行,标准又没说清楚线的长度
作者: jsspace    时间: 2012-5-1 10:15
12AWG的线测试电流是16A,我是在3月底完成的目击测试。
作者: robin_he    时间: 2012-5-2 10:03
多谢 以后还是用16A
作者: jsspace    时间: 2012-5-2 12:42
bob_dai 发表于 2012-4-29 17:47 ' V7 `- n$ X9 R; F: s
23A--80% 18.4A目前确实是这样做测试的,如果超温的话,12AWG的线在junction box里面少装一些嘛,反正不少于 ...

2 a! c4 o" m: `: O留在junction box中的线至少要30CM3 T' Z. A% B5 y7 u
如果温度超标,建议声称4根 through branch wire
作者: robin_he    时间: 2012-5-3 09:48
但是你们两个说的不一样,到底哪个是真的  16A or 18.4A
作者: robin_he    时间: 2012-5-4 15:40
为嘛UL用16A   ITS用18.4A
作者: jsspace    时间: 2012-5-4 17:42
robin_he 发表于 2012-5-4 15:40 2 ?) n) m: \. ^+ @. N: s
为嘛UL用16A   ITS用18.4A

5 m, c' n, B: A; s$ d( {5 CUL肯定是16A, ITS我就不清楚了




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2