标题: IEC 335中: 沟焊和带有独立固定装置的焊接可以作为接地连接吗? [打印本页]

作者: alvistan    时间: 2012-4-6 13:35
标题: IEC 335中: 沟焊和带有独立固定装置的焊接可以作为接地连接吗?
IEC 335中: 沟焊和带有独立固定装置的焊接可以作为接地连接吗?
作者: body6d    时间: 2012-4-6 16:42
不太熟啊
作者: alvistan    时间: 2012-4-11 18:49
定一下,要沉底啦
作者: 山炮    时间: 2012-4-11 20:22
可以。标准中没有明确反对,倒是26章允许电源线用这种方式进行连接。沟焊并带有附加的防弯折保护措施被认为是足够可靠的。但地线沟焊在PCB上就不行了,无法形成带独立焊点的两条线路。
2 C& v4 S+ p: y; }3 o(五天没人回答,我心发虚,不知对不对。)