2011216欧盟向WTO通报了ErP指令关于空调的实施条例草案(G/TBT/N/EEC/362)和新能源标识条例草案(G/TBT/N/EEC/363)以来,空调新能源标识条例(EUNo. 626/2011早于201176正式公布,而对应的ErP生态设计实施条例却迟迟没有发布。
2012310,空调和舒适风扇的ErP生态设计实施条例(EUNo. 206/2012终于在官方公报公布。本条例规定了空调的生态设计要求、合格评定方式、市场监管中的验证程序等内容,舒适风扇仅规定了一些应提供的信息要求。
1. 适用范围
本条例适用于额定制冷量或制热量(如果产品没有制冷功能)小于等于12千瓦的电源驱动的空调,以及输入功率小于等于125瓦的舒适风扇。本条例不适用于非电能源的器具,以及冷凝器或蒸发器或两者不使用空气作为传热介质的空调。

作者: town21    时间: 2012-3-19 20:00
2. 生态设计要求% w* V+ C  e9 b, q
生态设计要求有最低能源效率、待关机最大功耗和最大声音功率级三方面,分两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。空调分为单管和双管、非单管和双管两类。
. H, }; x5 H+ u(1) 最低能源效率  C7 [0 {3 ?! K( w! n$ `
表1  单管和双管空调的最低能源效率* x! Q9 i( {& u6 j; O4 |7 K  _! a
  双管空调 单管空调
$ |0 j' _8 C& ]  g' I! y( y  D  2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1 ' S( t. v/ u, f' B1 H+ b1 L' s
  EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定
9 I, Y8 A0 W+ M7 r* l) a制冷剂GWP>150 2.40 2.36 2.60 2.60 2.40 1.80 2.60 2.04 $ Q; ?5 E  C, A$ F* ^" Y3 c/ E0 j
制冷剂$ P8 k' q$ R0 L9 L+ r
GWP≤150 2.16 2.12 2.34 2.34 2.16 1.62 2.34 1.843
0 [" }0 a/ e2 A4 y# J
- k) O  G, j: y7 c5 K3 i其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比)。
8 _7 V" q4 z+ }表2  非单管和双管空调的最低能源效率
  ~& p3 Y8 Z4 C: G) U    2013.1.1 2014.1.1 + `! E* q9 y. l6 [5 b- S
    SEER SCOP SEER SCOP
3 g& ^0 z' G6 t) y制冷剂GWP>150 <6kw 3.60 3.40 4.60 3.80 ! d) L) i1 @3 |. b0 @1 W& p: T0 k
6~12 kw   4.30 3.80 9 s' \: D4 |: d: h
制冷剂3 ]3 f& o  |& \3 O" ]- p2 M* j
GWP≤150 <6kw 3.24 3.06 4.30 3.80
1 C6 Z2 w0 s  j; i8 R' R8 f8 V6~12 kw     3.87 3.42
) y* P8 U) z! L$ }! ]. d: X0 ~8 N5 I" s* N% e/ P
其中SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。' b, h( j" k7 K3 M) D
(2) 待机和关机模式最大功耗
. [. q; h, x3 ]! w' x$ Q表3  单管和双管空调的待关机能效要求! k" R1 D! B) D+ y1 U+ a7 W
  第一阶段(2013.1.1) 第二阶段(2014.1.1)
  X1 D( R1 b/ P$ u7 O关机模式 ≤1W ≤0.5W ' S' L* B! e4 ~1 F
待机模式 重新激活 ≤1W ≤0.5W
- o. Z& Y" y" `" G; S9 E- e/ T& ~信息与状态显示 ≤2W ≤1W ! }% G$ Q3 b: D5 a  g, ^  @; M
提供待关机模式 有 有
% ?$ K8 b6 s/ D# O电源管理 无 有(以可能最短的时间自动切换到待关机模式)
! L5 l# o: a3 r* l3 k& E4 p! `  R, B- n8 P7 Y
(3) 最大声功率级
6 @$ }* R1 ?  u  E$ |4 M) p从2013年1月1日起:对于单管和双管空调,室内声功率级 ≤ 65 db(A)。
7 X) u( _  |7 j- @) r. B对于非单管和双管空调,最大声功率级见下表:. {: `8 ^( t0 k* n$ u0 |0 b
表4  非单管和双管空调,最大声功率级(db(A))7 L/ Q& H( Y$ F% k
额定制冷/热量≤6kw 6kw < 额定制冷/热量≤12kw
  a$ y- s2 u+ Z7 [室内声功率最大值 外声功率最大值 室内声功率最大值 外声功率最大值 0 v' `; l( j) N& a) A: i% N
60 65 65 70 & x: b6 V3 [+ a& s6 \

3 l. L/ x; [9 w) R6 s与2011年2月16日发布的实施条例草案相比,正式发布的实施条例在能效指标上进行了一定的调整:对于制冷剂GWP≤150的空调产品,最低能效效率限值普遍提高了5~10%; 对于非单管和双管空调的最低能源效率,不但区分制冷剂的类型,还对制冷/热量进行了区分,分为小于6kW、6~12 kW两种情况; 9 O3 U4 _  {3 `5 I9 o0 a
对于待关机要求,取消了待机模式对于变频空调的8W限值。
/ ~6 c8 C+ d  t( ^6 |% d也就是说,指标上加严了,而时间期限保持不变,第一阶段仍为2013年1月1日(至今不到1年),第二阶段仍为1年后的2014年1月1日,企业进行设计更改、满足欧盟最低能效要求的时间更为紧迫了。
4 B, E2 P# q6 a5 _& M7 W$ h; Z- Q3. 检测方法标准动态5 w# z- E9 w0 ]0 M
据BSI网站最新显示,本实施条例对应的空调性能测试方法标准EN 14825“Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions”目前已获得了欧盟标准委员会的批准,但正式标准尚待发布。( ^9 D6 i9 M- X% v! N