安规网

标题: 图示的装置可否当做软线固定装置来使用? [打印本页]

作者: 谦谦婉兮    时间: 2012-2-13 14:08
标题: 图示的装置可否当做软线固定装置来使用?
如题。[attach]70085[/attach]
作者: 520168    时间: 2012-2-13 14:19
出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.
作者: jsspace    时间: 2012-2-13 14:38
520168 发表于 2012-2-13 14:19 - _+ [& G) v/ Z; t! I
出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.

, N- a6 a" q9 B/ P" Q5 [! I, W3 m# [从图片来看,里面的是塑胶的吧
作者: wwnw_007    时间: 2012-2-13 15:08
此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
/ e& Q+ W: I! X5 W  v" w# T8 y
作者: Melodymg    时间: 2012-2-13 16:31
那是螺纹密封压盖,一般恶劣条件下用的灯具或者要过IP等级 的 灯具都要用那个东西,螺纹密封压盖一般都是塑胶材料的,不知道你那个行不行.
作者: Melodymg    时间: 2012-2-13 16:31
那是螺纹密封压盖,一般恶劣条件下用的灯具或者要过IP等级 的 灯具都要用那个东西,螺纹密封压盖一般都是塑胶材料的,不知道你那个行不行.
作者: jsspace    时间: 2012-2-13 17:21
wwnw_007 发表于 2012-2-13 15:08
' Q6 f; z% O7 @) k此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
/ g; u0 j. r1 q8 A5 S
补充一点,可移式灯具和可调式灯具不能作为压线码。
/ A: |+ @9 C  T* s- s2 L  |
作者: zy3618    时间: 2012-2-13 18:38
520168 发表于 2012-2-13 14:19 - e2 }2 P( h+ x
出线口是金属不行吧!电源线出口的地方要满足附加绝缘要求.
- U  F; L1 n4 w& f9 |
也有直接压金属的
作者: 极品老工    时间: 2012-2-13 21:13
关键是25.18中的..............,后半句让人无所适从,这种东西到底是用工具才能拆装还是徒手就可以拆装?记得3C刚实行时,有一家热水器厂,因未指明是否和固定布线连接是直接使用固定布线还是软线,器具上没有软线固定装置而被判不合格,整改的结果就是加上了这样一种装置。从这个案例看,可以接受。但这种装置用在家电确实少见,少到值得怀疑它不符合标准要求。
作者: 天空之城    时间: 2012-2-14 11:24
jsspace 发表于 2012-2-13 17:21
5 \+ \$ ^" }) t4 B- q4 W2 B3 j补充一点,可移式灯具和可调式灯具不能作为压线码。
# C' o! I( W& `
固定式的能算不。有具体章节讲到吗?
作者: jsspace    时间: 2012-2-14 11:40
天空之城 发表于 2012-2-14 11:24 $ n! z; o, t& s' z  v* e) n8 k
固定式的能算不。有具体章节讲到吗?

% w! |: z! ^' U$ M0 \8 k! p见5.2.10.1,提到了移动的和可调的不可以。
; o8 u9 L% b  w% s) Y8 _8 s按照标准的意思,固定的应该可以。
作者: amote2008    时间: 2012-2-15 12:09
In my opinion, it is accessible.. |/ D! @3 \, `, d. n
firstly, there is no defenity about anchorage in 60598-1,
: }" N7 }. y8 ~# F0 m; _$ bsecondly, specified as$ V$ s1 j( |1 @! n
"Glands shall not be used as cord anchorages in portable or adjustable luminaires, unless they
& s+ F- a7 x3 z7 }6 _/ L3 Jhave provision for clamping all types and sizes of cables and cords which might be used for the
5 J+ b# H+ |7 q. B# M* Gsupply connection. Anchorages of labyrinth type may be used if it is evident from the design or
$ C- T2 D7 x+ D& `. nby means of suitable marking how the flexible cable or cord is to be mounted."
, |; }- A* f6 w0 Z: \1 X/ @so if it could pass the test for cord anchorage, why not use it ?
2 T3 t) b) H! j  K  wand i have handled some road lamp cases like this applied CQC.
作者: 原任    时间: 2012-2-15 12:41
wwnw_007 发表于 2012-2-13 15:08
; d. a" E' c/ l& E8 J. {2 L1 v此装置是螺纹密封盖。标准中规定不行的
! \9 e$ _/ w- ?3 W
标准中说的是密封压盖。不是螺纹密封压盖。密封压盖和螺纹式的不是一种结构的。这个应该是可以起到软线固定架的作用的。个人理解
作者: wwwabcd    时间: 2012-2-16 07:15
塑胶材料的很常见
作者: hdf590    时间: 2012-2-16 21:22
这种东西在950中是非常常见的一种装置,为什么在灯具哪里反而不行了?
作者: sours    时间: 2012-2-17 09:22
家电中商用器具见过很多, 一般是橡胶的,起到软线护套和固定装置双重效果,但是作为软线固定装置,有点无法满足“只能借助工具才能触及......” 所以一定要使用的话, 可以选择两头都有锁紧护套的那种,可以符合标准要求...
作者: 往事如烟    时间: 2012-2-17 09:32
个人认为是可以接受的,家电里有很多类似的线扣作为固定装置,尽管没有外面的金属罩.
  A7 ]+ S& V' v  K6 x2 Y* o从图片来看此罩是用来紧固里面的线扣的.出线与金属罩有接触,注意内部的爬电距离和电气间隙也是需要考虑的.
作者: Bill.Lin    时间: 2012-2-17 10:09
[attach]70112[/attach]
# G% \5 |$ H: b# v這是我們產品有在使用的塑膠材的電線固定座~提供參考
作者: ANGUI_NO.1    时间: 2012-2-20 11:39
可以的
作者: brucexu    时间: 2012-3-21 09:12
学习学习