安规网

标题: 接地线标准接法 [打印本页]

作者: thxsy1314    时间: 2007-11-12 16:18
标题: 接地线标准接法
求助接地线标准接法2 o2 |4 ?0 D$ C4 `% t4 G
接地线与接地标志(铝片接地标识) 能与可拆除件共用一个螺钉固定吗?有没有什么标准对接地有详细的界定呢??
作者: sam-yang    时间: 2007-11-12 16:42
不能与可拆卸件共用螺钉固定.接地要求是永久可靠.可以查阅产品标准的具体规定.
作者: jiang2007    时间: 2007-11-12 16:58
我的印象中接地线与接地标志不能共用一个螺丝钉固定,接地要求是牢固可靠。标准没有看到。
作者: yishenger    时间: 2007-11-12 17:28
请看标准 IEC 60335-1:
: x: w0 K( d. n! K28.4 Screws and nuts that make a mechanical connection between different parts of the% m: w/ S% Z* V$ W) j
appliance shall be secured against loosening if they also make electrical connections or* u' `1 N- A/ X
connections providing earthing continuity.+ j+ {& O' s- t' j* S4 X
接地螺钉可以用来固定其他部件。
作者: aries0325    时间: 2007-11-12 19:09
顺便问一下:如果保护接地终端用电焊连接,可以接受吗?
作者: jjjhhh    时间: 2007-11-19 19:32
不可以
作者: jsh863csh    时间: 2007-11-19 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aries0325    时间: 2007-11-19 20:30
引用第5楼jjjhhh于2007-11-19 19:32发表的  :
4 b) |. H$ F! j0 [6 Y不可以
en60335中clause 27并没有明确的说明接地连接不能用电焊。" G# n. E& M) Y) D
兄弟可以给出明确指出接地不能用电焊的相关标准,或者凭你的经验说出个理由也行,望指教!




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2