标题: 电源电压调整率的要求 [打印本页] 作者: 谦谦婉兮 时间: 2012-1-30 11:14 标题: 电源电压调整率的要求 实验室电源稳定性测量中虽然给出了电压调整率/频率调整率的计算式,但并没有给出具体的要求。详见CTL OP-110。 6 |1 i( M. y. A% Q! Z* R1 O% o. f7 x D
请问:电压调整率和频率调整率通常的要求是什么?怎么样才算满足17025的要求? 9 U! R" O0 t& ~) y9 [- C1 p作者: 山炮 时间: 2012-1-30 12:28
CNAS有个文件,对电器检测实验室的试验用电源有要求。对电压波动、频率波动,谐波失真都有要求,但要求不高。(具体记不清了)作者: 包子 时间: 2012-1-30 14:21
The voltage measured during high demand load conditions did not deviate from the normal conditions by more than ±3%.0 ~' I# Q/ a2 u& w2 O! s
The measured open circuit voltage at N-G is less than 4V.. N5 [6 r9 F. J* o8 d8 ]7 G2 `
The results comply with the frequency tolerance of ±2.0% for max. frequency variation. 6 j0 {/ _) U; n- J' I ~; I; i
Both the THD at open circuit and at max load condition comply with the THD of 5% maximum.作者: 包子 时间: 2012-1-30 14:25
请参考附件~ ~作者: 谦谦婉兮 时间: 2012-1-30 14:49
谢谢楼上的提供了这么好的资料,看来UL跟IEC的要求基本上一样的。 8 u6 R" k9 p8 x2 T0 m7 E: w8 a1 H( D' }. N2 {
我之前的理解有误,文件给出的±3%指的就应该是调整率。) j7 V: s/ U# b3 O% [ 作者: 谦谦婉兮 时间: 2012-1-30 14:50
对了 我还有一个问题,大家对电源特性的确认一般频次是怎么规定的?% M% s; ^+ V& a! t- F9 m