安规网

标题: 关于接线端子 [打印本页]

作者: 原来是你    时间: 2012-1-29 14:19
标题: 关于接线端子
GB 7000.1   15.6.2.2再次测量每个接线端子上的电压降:& `$ D7 W9 \- W/ D2 r* G. t. l
a)额定电流不超过6A的接线端子,在第10周期后和第25周期后测量;
+ {  S( J1 X; n5 f7 ~& ^b)额定电流超过6A的接线端子,在第50周期后和第100周期后测量;: @& r" A7 I6 T; I
以上两种情况下,所有的接线端子,如果电压降的增加均不超过在15.6.1试验时同一接线端子上测得的电压降的50%,或者如果电压降的增加小于2mV,则这些接线端子符合本要求。$ M4 e( I$ l# j  |6 W$ K: R
这段话里面的“或者如果电压降的增加小于2mV”怎么理解?9 m" b# S) Y9 V' `( b, f% o5 U

+ s* e7 I: h- Y( ]! H) M- F
作者: 山炮    时间: 2012-1-29 15:34
如果原来测得的电压降本身就非常小(如之前只有1mv),试验后可能增加超过50%(试验后增加到2mV了,翻一翻,超过50%了),但只要不超过2mV(只增加了1mV),那还认为这是合格的。+ l1 `  |  \) w  k, B

% |1 p: f6 V) h3 ~5 m3 \如果原来测得的电压降本身就比较大,试验后可能增加量虽然不超过50%,但超过22.5mV,那就认为这是不合格的。