在GB5023.7中 给出了护套厚度的确定公式:  0.08D+0.4       这样定义方便了设计。
# W: f- N3 I1 ?: t( l3 R$ H
7 w& s: p6 J5 h: ]! z2 Y但JB8734 标准却没有厚度确定公式,这就给拟定企标造成很大的麻烦。4 x6 d9 r3 h, j" R. ]# s& }% P

* K- h6 q4 h& o4 ^* O- N4 \不知道 各位同行是怎样定义超出标准范围的规格线的护套厚度的呢?比如RVVP类、RVV类。
作者: jshq0531    时间: 2011-11-1 09:27
新人,进来学习,希望楼主多多传授经验和教训
作者: tolick    时间: 2011-11-1 09:45
不是很明白楼主说的意思,顶一下先
作者: qhb19851018    时间: 2011-11-26 10:21
我也没太看明白,先顶一下
作者: zy3618    时间: 2011-11-29 18:57
国标都已给出了确定公式:  0.08D+0.4
作者: owen.yin    时间: 2012-2-16 17:30
我也急需此标准啊!跪求中。。。。。。