安规网

标题: 高频开关电源系统如何应对IEC61204-7新标准 [打印本页]

作者: shingfee    时间: 2011-10-19 05:43
标题: 高频开关电源系统如何应对IEC61204-7新标准
我是一名负责开关电源系统设计的工程师,我公司的产品是直流48V高频开关电源,公司正在上一个CE 更新的项目,所有产品需要重新测试看是否符合新标准IEC61204-7(2012年6月生效)。) v  M8 X6 H8 H% y8 |1 Q
8 Q7 O6 O3 V0 W0 c* `9 o- e
现在我的疑问(因为我对IEC61204的理解与我们安规工程师有很大的分歧)是:
( P/ ?9 J" U$ C4 _8 }. @1. 温度上限90度到底指哪些部位?比如说直流开关和熔断器的输出端需要测吗?5 S' x. g# Z: q6 _# f
2. 仅仅是直流配电模块的话,需要测吗?
' d# i- h' z4 q' C5 A8 c# Y# ]6 }- \  y3. 还有THERMAL-COUPLE的放置应该怎么做?
0 i1 v0 m. e4 f) n1 O+ b. \4. 如果我们承诺的产品环境温度为-10~+50C, 那我们应该在什么环境温度下测呢? 如果是50C的环境温度下测,温度上限还是90度吗?) u2 b. j$ R- W) S

9 x6 w/ S1 q3 f6 h非常希望能与各位高级工程师沟通,得到各位的指点,谢谢了先!
作者: shingfee    时间: 2011-10-19 08:50
各位帮帮忙呀?怎么没人回了?谢谢!
作者: flowme    时间: 2011-10-19 12:57
明年生效的标准就算认证公司都不一定能做的,或者能做的少.5 s6 x  g9 w1 U: o) l
研发类的温升和安规温升的主要区别我个人觉得事安规板子测元器件比较多,一般标准铁件部分限值为90度,没准是安规工程师为了省事把大多数限值设为90度.直流模块不知道(看电压多高,或者电路关不关键,温度高不高决定测不测,)) j& Y- \4 N& M! q9 G
最后一个问题是温升测试,如果是热偶法测试,得到的值加上(50-环境温度)就是最后值,拿这个值跟限值做对比.




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2