安规网

标题: 变压器初次级温升 [打印本页]

作者: vicky827    时间: 2011-10-17 17:31
标题: 变压器初次级温升
请教一下:为什么变压器的初级温度一般都比次级温度高呢?
作者: ye_lin86    时间: 2011-10-17 17:35
初级绕组承载的电流比次级要高,温度自然也就会高一些哦
作者: 代文    时间: 2011-10-17 17:45
如果是降压变压器,倒未必。
作者: wangjb    时间: 2011-10-17 17:49
需要根据情况定,一般降压变压器是次级温升高
作者: jiayou    时间: 2011-10-17 18:31
是的,一般降压的变压器,次级温升要比初级的高,可以根据能量守恒定律来判断!
作者: zoumm19    时间: 2011-10-17 18:56
变压器不同,温度不一样,降压的一般次级高
作者: 山炮    时间: 2011-10-20 00:18
你有你的I^2 R,我有我的I'^2 R',不见得谁产生的热量大谁产生的热量小;你有你的散热条件我有我的散热条件,你可以让我处于更差的散热环境我也可以让你处于更差的散热条件。
作者: madeinnp    时间: 2011-10-20 13:21
从能量守恒角度来说,变压器所传递的能量都是从初级进入的,可是由于转换效率总是小于1,次级输出的能量总是小于初级输入的能量。那么在相同的情况下(电流密度,散热条件等等)。初级的温度总会比次级高一些。当然这个也和具体的设计有关。
作者: lsysz    时间: 2011-10-20 13:36
这个下次要专门测试验证一下。
作者: 阿亮888    时间: 2012-6-5 09:00
这个应该要看什么样的变压器了吧,次级的温度未必就比初级的高
作者: weisp    时间: 2012-7-16 08:33
跟散热条件也有关
作者: youngtiger    时间: 2012-8-22 15:21
一般来说变压器初级匝数和电感量都比次级要多。, G5 r7 ~4 l$ M% p- W: e
损耗上的等效阻抗、分布电容和漏感都比次级大。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2