安规网

标题: 继电器温度如何定义 [打印本页]

作者: 浪子边城    时间: 2011-9-20 17:54
标题: 继电器温度如何定义
继电器本体上有一个温度(比如85度),这个温度是怎么定义的?之前有听人说过是离本体2mm处测试的结果?实际是如何定义的?
% n8 m4 m& z$ S9 v2 l如果点在线圈上呢,是以线圈的温度来定义吗?4 X, i. d" U( t4 b0 g3 Q0 Z- X
有没有人有相关的标准?
作者: 往事如烟    时间: 2011-9-20 19:51
继电器本体上的标识温度是指该继电器使用时可允许的最高环境温度。
作者: liangjianwei    时间: 2011-9-20 22:41
引用第1楼往事如烟于2011-09-20 19:51发表的  :
* v+ {! `3 K7 I. N% Z2 y7 J+ d# v! i/ F继电器本体上的标识温度是指该继电器使用时可允许的最高环境温度。

+ [1 z" w6 R8 [+ R6 M; w楼上正解。详情请参考继电器标准IEC/EN61810,论坛有此标准。
作者: 弹指一挥uu    时间: 2015-4-17 16:19
liangjianwei 发表于 2011-9-20 22:41
' B' }& ^9 F+ g5 t楼上正解。详情请参考继电器标准IEC/EN61810,论坛有此标准。

& L1 T2 E4 B* e5 w继电器本身有温度限值吗,测量温升时的限值?
% g; [9 \& k8 L& ^9 \9 o
作者: O流浪的稻草人O    时间: 2016-1-13 17:13
继电器本身的温度限制值时根据你使用的线圈绝缘系统等级来确定的:例如你使用的是CLASS B,那么你在使用环境的最高温度下做温升试验后的温度必须低于130℃,否则就判定NG。
作者: lsx    时间: 2017-4-13 16:34
继电器有使用环境温度,线圈也有绝缘等级,厂家是自已定的,但果其漆包线和线框耐温等级要符合F级的要求.