安规网

标题: 开关电源变压器打高压 [打印本页]

作者: youngtiger    时间: 2011-9-9 16:01
标题: 开关电源变压器打高压
变压器打高压,初级对磁芯和次级对磁芯打高压时: i, b, A8 {+ n8 s' g# ]( \
1 |  B0 Z* D+ [  |
是对磁芯表面打,还是对缠到磁芯表面的绝缘胶带打呢?
- w8 [$ N- G* S! a, u% i
. r/ c' {2 p# o% K* G如果对磁芯打高压1000V不过,在正常使用情况下有什么危险?
) h# C7 k/ s- L+ y$ v
* f  @% T. G& m5 p) B变压器打高压有没有具体的标准呢?
  f. O6 \1 r1 f) S" L% v3 u0 A- s
: g0 d5 ^/ v- X麻烦高手指点一二!
作者: jiayou    时间: 2011-9-9 16:06
打磁芯表面,绝缘胶带也要打;4 v4 S2 C8 J5 e$ l% o- K0 A
打1000V 不过,若出现异常,可能会导电,有电击危险!
/ O- x) N) a. x% a. A; E有的,一般成品标准里都会有体现,如UL1081.
作者: liming8201    时间: 2011-9-9 18:48
开关变压器初级对次级要打3750V
作者: ethan    时间: 2011-9-12 19:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Safer    时间: 2011-9-13 13:05
磁芯+锡箔,对锡箔和次级/初级之间打。
作者: Safer    时间: 2011-9-13 13:06
1k打不过,可能导致的危险比较多,也可能永远都不会有...
作者: sharkxiao    时间: 2011-9-28 14:45
对于变压器的高压测试不能一概而论,首选需要看你变压器采取的是什么结构:1 o, y; `/ z) N5 m, g
1、如果磁芯是做为初级或者次级:只要对变压器初级对次级打高压即可;9 s8 ?. S: C% F" F, ^
2、如果磁芯做为中间层,就需要对初级对磁芯、次级对磁芯、初级对次级进行高压测试
作者: 小米    时间: 2011-9-28 14:56
如果说变压器的次级用的是三层绝缘线,那铁芯当做次级考虑,初级对铁芯要满足双重绝缘要求,初次级都有挡墙的变压器,铁芯一般当做浮地,也就是不属于初级也不属于次级,只要满足基本绝缘就可以
作者: 往事如烟    时间: 2011-9-28 15:32
基本绝缘打1000V,其它参照对应的标准。
作者: youngtiger    时间: 2011-10-8 11:37
多谢,了解了很多知识!
作者: youngtiger    时间: 2011-11-5 14:08
15天无法浏览,郁闷。
作者: sdzhanggl    时间: 2011-11-8 16:06
变压器必须进行耐压测试
作者: abu013    时间: 2012-4-22 14:38
sharkxiao 发表于 2011-9-28 14:45
+ n  W! L% h& m! U" _" G9 t对于变压器的高压测试不能一概而论,首选需要看你变压器采取的是什么结构:; Z  b8 k4 F' M1 ?1 p5 x0 z7 S+ H& P
1、如果磁芯是做为初级或者次级: ...

5 Z: Q0 U/ R# `( b" Q0 Z分析的很好.
作者: 626306788    时间: 2014-1-31 06:42
:):):):)好




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2