引用第3楼Alexsong于2011-09-05 19:15发表的 :+ i+ n1 t+ t9 w" C) s) d- X
你测的两个部位,分别是连接什么的。
根据你查出的3.2mm的要求应该是功能绝缘,如果不符合的话,可以做短路测试.
引用第14楼山炮于2011-09-15 23:44发表的 :! g& u* ?6 W. Q1 j" O0 @
如果电路前面带保险,依据标准是可以缩减要求值的。开槽的话,倒不如修改布线。封胶的话要进行A类涂层评定,涉及试验费用问题,高CTI板价钱也高。
Alexsong 发表于 2011-9-5 19:15 0 K! i" A& n. p% R5 a& n
你测的两个部位,分别是连接什么的。
8 h C" L# m4 F! g# U' {
根据你查出的3.2mm的要求应该是功能绝缘,如果不符合的话,可以做短路 ...