引用第1楼anpup2010于2011-08-25 15:59发表的 :
100-240VAC输入,L-N之间的距离是多少?
M# T4 g6 n/ t. d( z
分为两种情况,一种为产品没有开孔,二为产品有开孔。/ a' }* w" ~4 u, d& H
没有开孔: ]. q) P* n( ? s r0 g
L- N: CL=4.8mm, CR=4.8mm.
.......
引用第8楼浪子边城于2011-08-27 10:38发表的 : a' b, C$ [% j
有开孔:9 n8 \: l' o8 p% r
L- N: CL=6.4mm, CR=9.5mm.8 [3 M& n& G1 E! C5 W& x
Fuse两端:CL=6.4mm, CR=9.5mm.8 U- Q; T2 n* G0 p2 X. U
Fuse后到整流桥:CL=CR=2.5mm (但必需符合以下条件:a): PWB板符合cl. 24.9 of UL 1310中CTI值100的要求; b): 桥堆为成认品, 且表皮为V-0即可)
.......