请教
1 D: E Q1 q, m# g
刚在站内搜索了一下关于SELV的帖子,
: J9 C- @# N; H1 O7 k
还是有很多疑问,关于ELV与SELV,SELV是作了设计与保护,这个该如何看出来?比如加了保险丝?一般有安全隔离变压器的就是SELV?这样输入线圈与输出线圈就是加强绝缘,所以初次级满足加强绝缘?
2 a3 u7 @3 b" I: T- B I8 `' e9 ]! ?
只使用基本绝缘与危险电压隔离的就是ELV??
' C% y/ g) Z o& q) U2 X7 ]
限流电路主要是限制电路的电流,那么如何判断此电路是LCC?比如初次级跨接了Y电容?
作者:
ye_lin86
时间:
2011-8-22 18:08
ELV电路与SELV电路不是看出来的,而是测出来的,ELV电路是指在正常条件下能满足限值要求,而在单一故障条件下可能就会超出限值了;SELV电路指在正常条件和单一故障条件下都能满足限值要求。这两类电路一般都是在隔离变压器之后的,初次级之间为双重绝缘或加强绝缘; 限流电路一般考虑的就是初次级跨接的Y电容所流过的电流,只要测试满足限值要求,就属于限流电路.
作者:
changeid27
时间:
2011-8-22 19:09
非常感谢。。
作者:
山炮
时间:
2011-8-22 19:53
还是建议看看标准中的定义。